根据规范,高位消防水箱最低水位满足静压要求就可不设置增压稳压设备。但是,比如喷淋,会不会出现静压到最不利点满足了0.1MPa,但中间路程的水损超过0.1MPa,这样着火了最不利点不是流不出水吗?(消火栓同理)所以要不要根据“满足高位消防水箱到最不利点的水损之后还能流出水”,才不设增压稳压?
这个明白。我想问的是,如果静压满足,但中间水损超过0.1MPa了,没设增压稳压泵,失火了水不是流不出来吗?
追答这个水管阻力不会导致满足静压的高度水不能自流出来的,满足静压的前提是不设稳压泵的,也就是水箱要高于管道系统7m以上的,这个不会产生水流不出来的,连通器的原理的。