关于消防临时高压给水系统,高位消防水箱的设置问题??????请大神给予帮助!!!!!

给你打电话没接。

一个蜂蜜加工厂区,两个单层厂房(设计院给出火灾危险性为丙类),一个三层办公楼,消防给水形式为临时高压。高位水箱设置在办公楼三层。

问题:由于资金问题,甲方办公楼不想建了。也就是说办公楼三层的高位水箱没有了。可不可以参照《水规》6.1.9.2条在消防泵房内设置稳压泵和气压水罐加以解决???????

7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定: 7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。 7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。追问

答非所问啊。老师!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-27
对于多层厂房是可以不设置得,依据您说的这条。不过这个看当地图审要求了,好多地方要求从严,必须设置。