66问答网
所有问题
我家的工厂距离变压器500米远,需要用到10个千瓦的电。而且是24小时用电,三相四线。要用多大铝线
我家的工厂距离变压器500米远,需要用到10个千瓦的电。而且是24小时用电,三相四线。要用多大铝线电缆。最好详细点。高分悬赏
举报该问题
推荐答案 2016-03-28
变压器出线电压达到240V,也就是三相能有三百八九十伏的话,用16平方毫米的线就可以了.如果变压器出线电压不高,选用25平方毫米的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/px9i99DssDp22DUiiD.html
相似回答
工厂距离变压器500米,
电流是198A,请问
需要
多大的电缆线?备注:变压器是3...
答:
长度:L=
500米,
负载电流:I≈200A,选用铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172
,变压器
输出端一般约400V,负载终端电压为370V时,每根电线的电压降:U=15V(2根线的线电压降就是30V)。求500米长度每根电线阻:R=U/I=15/200=0.075(Ω)求每根电线截面积:S=ρ×(L/R)=0.0172×(500/0.07...
车间
用电
280kw
,变压器
离车间150
米,
请问
三相四线
要配多少平方的铜...
答:
280kw约560A左右,选YJV22-3*240+1*185电缆一根。或2根YJV22-3*150+1*95电缆。
我
的厂
准备架电 负荷140KW 离
变压器
900米左右
需要用
多大平方的电线?用...
答:
我帮你认真计算过了, 900米,如果要达到终端电压下降波过不超过10% 的话, 就是最低电压不低于342V , 理论上至少要四根 582平方以上铝线(
三相四线
),不过有些电机只要低于360V已经无法启动, 就要求达到终端电压下降不超过5% 的话
, 需要
单根1168平方毫米以上铝线,象你这种情况,最好是申请11KV高压...
我的电机总功率是11
千瓦,距离变压器
550
米,三相四线
380V,25平方钢芯...
答:
线路这么远,不够用吧,我给你算一下吧 铝线电阻率0.0283 11KW 电流22A 导线长度550m
变压器
端电压380V 末端允许电压370V 线与线电压降10V 单线压降5V 求单线电阻 R=U/I=5/22=0.227欧姆 求铝线截面 S=PxL /R=0.0283x550/0.227=68.33平方 应采用平方铝线68.33平方。你可用70平方的...
请问:用低压
三相四线
制供电,一般要求用户与配电房最远的
距离是
多少?
答:
0.4KV线路一般供电半径在300m左右。
...
变压器是
100的
,距离变压器
有2000
米,三相四线
架,电机能正常启动吗...
答:
按正常规程设计的配电线路下,是不能正常启动的。如果用很大线径专线配电当然可以正常启动。
大家正在搜
距离变压器一千米电压会降吗
变压器的安全距离是多少
变压器距离远电压低
变压器里工厂太远电压不足怎么办
变压器700米远电压
变压器距离远电压低解决方案
变压器间距离是多少
变压器安全距离多少米
10千伏变压器安全距离
相关问题
10千瓦距离变压器500米远用多大铝线电缆,380v。需要一...
距离变压器有500米远,负荷20千瓦需要多大地埋电缆?
工厂距离200KVA的变压器500米,工厂电动机总容量120...
离变压器五百米线要用七百米带10千瓦电机用铝线多粗的
180千瓦用电量变压器在500米以外要用多大电缆
10平方三相四线能带动500米远的15千瓦电机吗?
请问1350千瓦的机械离变压器有500米远要用多大的电缆
工厂中500kw的用电设备需要多少kvA的变压器