离变压器太远,电压偏底怎么办

如题所述

如果您的住处是个居民区,附近的电压都低,你们应该联合起来去找供电部门,让它给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电,在你们的附近增设新的变压器等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定,比如国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。 就是允许220伏+5%~ -10%。

作为临时解决办法,如果电压的波动随时间很有规律,并且不是突然高了又突然低了的情况,也可以不用稳压器,可以配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器。因为家电和电脑对电压的稳定性要求不高,大约在190--250V都可以比较正常的工作,如有空调等耗电大的家电,用稳压器,容量要比较大,比较贵,可能噪声还大。用调压器的时候,因为调压的范围宽,容量要大一点。如果电压太低,调不上去,可以反接,就是把调压器的输出端接到电源上,而把电源端接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指示数小的方向调则电压向上升。要接电压表监视电压的波动。

还可以,用调压器的输出直接供给一般的家电,而在调压器之后接小容量的稳压器供电给电脑,比较经济。以上供您参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-22
首先要确定(可以用电压表测量)电压是在什么地方低的,在变压器位置电压低于额定电压说明变压器超负荷,导致电压下降(需要更换大功率变压器).如果是在经过一段电源线后才出现电压低,是因为导线线径过小,电压降过大导致(需要更换较大直径的导线).两种方式可以彻底解决.

是用稳压器也可以提高电压.不过温压器效益低,能耗大,不能彻底解决电压低.治标不治本.
第2个回答  2009-01-21
不知道你家离变压器具体有多远,一般不超过200m(电线的距离)电压降不会太大的。如果超过这个距离压降明显。
如果你那里有不少用户可以直接向电力部门反应,由电力公司想办法,比如提高电压。如果就你一户估计要考虑买稳压器了。
第3个回答  2009-01-21
增加稳压器,或者换大电缆,别的没有好办法。
第4个回答  2020-04-14
感觉问题描述的还是不够太明确,但是,总体上说,如果使用铝芯电线,每台4kW潜水泵电机需要至少6平方的线。当你为7台电机供电时,总导线至少应该选50平方的,建议你这一段选70的铝导线。期间供电每减少2台电机,可以选用50平方的线,再减少2台电机,可以选用20平方的线,以此类推。
如果确定,7台电机组的总进线电压太低,就需要加装稳压器或者增大供电导线截面。如果7台电机总进线电压不低,而部分电极电压过低,只要合理加粗相应供电导线直径就可以了。
相似回答