66问答网
所有问题
离变压器太远,电压偏底怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-07
如果您的住处是个居民区,附近的电压都低,你们应该联合起来去找供电部门,让它给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电,在你们的附近增设新的变压器等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定,比如国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。 就是允许220伏+5%~ -10%。
作为临时解决办法,如果电压的波动随时间很有规律,并且不是突然高了又突然低了的情况,也可以不用稳压器,可以配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器。因为家电和电脑对电压的稳定性要求不高,大约在190--250V都可以比较正常的工作,如有空调等耗电大的家电,用稳压器,容量要比较大,比较贵,可能噪声还大。用调压器的时候,因为调压的范围宽,容量要大一点。如果电压太低,调不上去,可以反接,就是把调压器的输出端接到电源上,而把电源端接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指示数小的方向调则电压向上升。要接电压表监视电压的波动。
还可以,用调压器的输出直接供给一般的家电,而在调压器之后接小容量的稳压器供电给电脑,比较经济。以上供您参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ipUDppDs.html
其他回答
第1个回答 2009-01-22
首先要确定(可以用电压表测量)电压是在什么地方低的,在变压器位置电压低于额定电压说明变压器超负荷,导致电压下降(需要更换大功率变压器).如果是在经过一段电源线后才出现电压低,是因为导线线径过小,电压降过大导致(需要更换较大直径的导线).两种方式可以彻底解决.
是用稳压器也可以提高电压.不过温压器效益低,能耗大,不能彻底解决电压低.治标不治本.
第2个回答 2009-01-21
不知道你家离变压器具体有多远,一般不超过200m(电线的距离)电压降不会太大的。如果超过这个距离压降明显。
如果你那里有不少用户可以直接向电力部门反应,由电力公司想办法,比如提高电压。如果就你一户估计要考虑买稳压器了。
第3个回答 2009-01-21
增加稳压器,或者换大电缆,别的没有好办法。
第4个回答 2020-04-14
感觉问题描述的还是不够太明确,但是,总体上说,如果使用铝芯电线,每台4kW潜水泵电机需要至少6平方的线。当你为7台电机供电时,总导线至少应该选50平方的,建议你这一段选70的铝导线。期间供电每减少2台电机,可以选用50平方的线,再减少2台电机,可以选用20平方的线,以此类推。
如果确定,7台电机组的总进线电压太低,就需要加装稳压器或者增大供电导线截面。如果7台电机总进线电压不低,而部分电极电压过低,只要合理加粗相应供电导线直径就可以了。
1
2
下一页
相似回答
离变压器太远,电压
偏底
怎么办
答:
如果您的住处是个居民区,附近的电压都低,
你们应该联合起来去找供电部门,让它给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径
,如果是单相供电的话改为三相供电,在你们的附近增设新的变压器等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定,比如国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325...
我家是因为
变压器
拉得
太远
了不到220v电用什么办
答:
1.更换大导线截面
;2.合理错峰调整负荷;3.提高功率因数或可改善电压;4.如果多用户,自己可选择调压器。
我用的电机是三十千瓦的五十平方线
,离变压
嚣有五百米
,电压
不够
怎么办
...
答:
500米,
建议设置专属的变压器进行供电
,这样可以有效的避免线路损耗造成的电压不足。或者
加大电缆导线的线径降低线路,电阻线路损耗
。也可以有效的避免线路电压下降。希望我的回答对你有帮助,望采纳。
同一台
变压器
供电给不同车间,车间近的电压刚好,车间远的
电压偏低
...
答:
如果远处车间的电网进线处的功率因数较高,无需电容柜补偿,只能采取措施1,
加粗电缆
。如果远处车间的电网进线处的功率因数较低,可采取措施2,增加电容柜补偿,提高功率因数,使可减小电缆电流,降低线路压降,提高进线电压。如果采用了措施2电压还是过低,同时加粗电缆。
我处三相电
离变压器太远,
致使电流及
电压
都
低
.请问:用什么设备才能使我处...
答:
1、根据你处的使用功率和现在的导线截面积,重新计算,适当加大导线的截面积。2、看看
电压
电流低多少,根据情况或是使用自耦
变压器,
或是使用升压变压器。3、如果是属于线路老化或是设计原因,或是历史原因,最好找供电局解决。
我家
离变压器远,电压
屡是
很低
,煮饭不熟,有什么好的方法可以改变?_百度...
答:
买稳
压器
大家正在搜
离变压器远电压低怎么办
变压器里工厂太远电压不足怎么办
电源线太远电压太低怎么办
远距离用电电压低怎么办
离变压器越远电压越低吗
变压器距离远电压低
变压器距离远电压低解决方案
用电设备离变压器距离多远
距离太远电压低有什么办法
相关问题
家里离变压器太远,电压低,怎麽办
请问220伏电蒸箱离变压器远电压太低怎么办啊
三相电离变压器远700米电压低怎么办
三相电电压低怎么办?
电网电压太高怎么办
电机离变压器太远电压只有370伏电流只有9安怎么办
距离主变压器太远,压降太大怎么办 参数稳压器
低压侧电压偏低该怎么办