西门子430变频器频率问题

我们有个西门子430的变频器,远程在电脑上软件进行设定频率50HZ的时候,现场显示45HZ,设置40的时候两者都是显示40,然后设置为30的时候现场显示是30多,请教各位,怎么解决,PS:测了电压是10V
同时控制的其他变频器正常
电压是10V手动状态可以设定到50Hz

不知道怎么连接的。。。。。不懂 我只是个用户 用的是symmetre R310.1系统

1、确认面板显示的为45KZ,而不是45A或45V。
2、确认P1082最大频率是否为50HZ。否则调整到50HZ
3、I/O板上两上拔码开关拔到OFF 0~10V控制
4、PO756设为1 P0757设为0 P0758设为0 P0759设为10 P0760设为100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-02-08
看变频器的频率设置是怎么样的,如果设置成了面板改变频率 那么直接在面板上面按键,增加就可以到50HZ了,也有可能是变频器最大频率设置死了,所以加不到50HZ,如果是外部信号给定控制频率,那就要增加外部信号0~10V或者4~20MA来调节频率。
第2个回答  2010-02-08
变频器上显示的,不一定是频率设置值。
先检查一下变频器的频率设置值与软件的设定值是否能对应。
第3个回答  2010-02-08
电脑与变频器之间是怎么连接的?如果是通讯连接应该不会出现这种问题。
第4个回答  2010-02-18
远程 控制的电压在线路上有压降吧