西门子200smart PLC在下载完程序后,操作“RUN”系统正常工作。控制系统具有来电自启功能,断电后再重新启动系统变为“stop”,请问这是怎么回事来电自启后应是“RUN”怎么是“STop”,该怎么解决?

S7-200 SMART没有运行模式切换拨码开关,但可以在系统块的启动项选择CPU启动后模式,有RUN模式(PLC一上电上电就是RUN模式),STOP模式(PLC一上电上电就是STOP模式),LAST模式(保持PLC断电前的运行的模式)。系统默认是CPU启动模式是STOP模式,所以PLC断电后重启是CPU处于STOP模式。