为什么西门子200smart plc来电自启后不运行确停止了?应该怎么设置?

如题所述

是因为把CPU启动模式设置成了STOP模式或者LAST模式,把CPU启动模式设置成RUN模式(CPU上电后自动启动)即可。

S7-1200 CPU 通电后,它在开始执行循环用户程序之前首先执行启动程序。 CPU 支持以下组态选项:

1、“不重新启动(保持为STOP 模式)”:CPU 上电后直接进入STOP 模式;

2、“暖启动-RUN模式”:CPU 上电后直接进入RUN模式;

3、“暖启动-断电前的操作模式”:选择该项后,CPU上电后将按照断电前该CPU 的RUN模式启动,即断电前CPU处于运行模式,则上电后 CPU 依然进入RUN模式;如果断电前CPU 处于STOP状态,则上电后CPU进入STOP模式。

扩展资料:

西门子plc保养

一、设备定期测试、调整

(1) 每半年或季度检查PLC柜中接线端子的连接情况,若发现松动的地方及时重新坚固连接;

(2) 对柜中给主机供电的电源每月重新测量工作电压。

二、设备定期清扫

(1) 每六个月或季度对PLC进行清扫,切断给PLC供电的电源把电源机架、CPU主板及输入/输出板依次拆下,进行吹扫、清扫后再依次原位安装好,将全部连接恢复后送电并启动PLC主机。认真清扫PLC箱内卫生;

(2) 每三个月更换电源机架下方过滤网。

参考资料:百度百科-西门子S7-200系列PLC

参考资料:百度百科-西门子PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-27
S7-200 SMART没有运行模式切换拨码开关,但可以在系统块的启动项选择CPU启动后模式,有RUN模式(PLC一上电上电就是RUN模式),STOP模式(PLC一上电上电就是STOP模式),LAST模式(保持PLC断电前的运行的模式)。本回答被提问者采纳