66问答网
所有问题
请问315KVA的10/0.4的变压器在满负荷的时候压降是都是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-12-19
在高压侧电压等于10kV的时候,10/0.4的变压器空载电压是0.4kV,也就是400V。在满负荷(也就是带额定功率)的时候输出电压是380V。电压降约为20V,为额定电压的5%,这也意味着将会产生5%的铜损。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Unvv9xivx.html
其他回答
第1个回答 2009-12-19
315KVA变压器满负荷时其压降一般不能超过-5%,也就是正好是0.4×0.95=0.38KV=380V。不过如果变压器处于电网末端,也允许低压侧有较额定电压有-10%的偏移,此时电压只有360V左右。可以通过调整变压器的电压分接头将电压整定在380V。本回答被提问者采纳
相似回答
变压器负荷
计算
答:
变压器的
额定容量是它的一次与二次的视在功率,二次为400V,负载的额定电压是380V,折算一下(相当于考虑其效率和内
压降
),输出的有功功率为P=Scosφ×380/400=
315
×0.7×380/400=209kW,基本上还是可以的。注意,供电电压要保证,此
负荷是
实际值,不是设备容量之和。最好装设电容补偿,提高功...
315KVA
容量
的变压器
可以做什么?它可以负载
多少
A的电流,计算公式是什 ...
答:
380V,
315KVA
容量
的变压器
,额定电流:I=315/(1.732*
0.4
)=454.68A,可以负载454.68A的电流,最大负载是:P=1.732*0.38*454.68*0.8=239.4KW
315变压器
可以达到
多少
安电流
答:
315KVA变压器
10KV输入;400V输出;高压额定电流=315/
10
/1.732=18.2A 低压额定电流=315/
0.4
/1.732=454.7A 上面数字为额定电流值,
变压器满负荷
时的数值,短时间1.1倍的额定电流值也是可以的,时间长了对变压器寿命有影响。
315变压器满负荷
运转一个月能产生
多少
电字
答:
由于不知楼主的功率因数,
315变压器满负荷
时在功率因数为0.9(假设)时有功 功率为220KW,每小时耗电220度,每天工作12小时的耗电量为2640度,每月30 天耗电79200度,由此类推
供电变配电上的一句话,大家帮我看看,是什么意思?
答:
20,
10
,
0.4
要看你买的设备的使用说明了,别人不好说什么 这个你该知道 理想状况下,并联的电压是相等的,串联是有
压降
的
315kva变压器
带115电机
答:
8 I=P/√3UCOS=115/1.732×0.38×0.8= 115/0.527=218A减压启动取4倍=873A 因单台115kW应考虑满足启动选导线。启动时末端电压损失取
10
%=38V R=U/l=38/873=0.044Ω S=0.0315×300/0.044=215㎜²考虑质量现状应往上靠,建议选 BLV一240㎜²铝芯塑料线能满足启动。