请问10000V高压用25平方毫米铝线能带660V/380V多少KVA变压器

能详细一些!是怎么计算?

25平方毫米铝线的安全载流量约100A

按三相计算:√3*100*10=1732KVA 即能1732KVA以下的变压器,至于电压不要考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-31
“10000V高压用的铝线”是不是统包的电缆?先看你的电缆的敷设条件,25平方毫米的铝线的安全载流量应该是100A。看一下敷设的条件。打个折吧!按80A算吧!变压器的容量==额定电压*额定电流*根号3
大概计算后约为100KVA.
第2个回答  2009-10-31
查25平导线安全载流量,根据载流量算出多少(3*380*I)KVA变压器
第3个回答  2009-10-31
经验 630KVA以下没有事
相似回答