66问答网
所有问题
当前搜索:
无功补偿的电流计算
在
无功补偿
中,怎样来
计算无功电流
?
答:
式中:I=
电流
(A) Q=
无功
功率(var) U=电压(V)例;一台额定电压250v单相电容5kvar,求电流 I=Q/U=5*1000/250=20A 一台额定电压400V三相电容8kvar,求电流I=Q/U√3= 8*1000/400*1.732=8000/692.8=11.55A。
无功补偿电流
的怎么
计算
?
答:
\x0d\x0a如果按照10kV计算,
1000kvar补偿装置的电流为1000/(1.732*10)=57.7A,1500kvar补偿装置的电流为1500/(1.732*10)=86.6A
。一般地,无论1000还是1500的补偿装置,选用400A的真空接触器足够了。可能设计人员不是很专业,觉得1500的容量比较大,就选了630A的真空接触器。\x0d\x0a \x0d...
补偿电流
怎么
计算
答:
无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(126×126-120×120)≈38(Kvar)需电容
无功补偿
量:Qc=Q1-Q2=106-38=68(Kvar)按每个补偿电容量为12Kvar分6路共72Kvar应用,补偿电容额定电压为0.45KV(450V)
计算
,总
电流
:I=Qc/1.732U=72/(1.732×0.45)≈92(A)选择的是150~200A的刀...
补偿
柜投入
电流
怎么
计算
?
答:
无功补偿的电流:
I=无功补偿(kvar)/(1.732*U)A
无功补偿
柜额定
电流怎么算
答:
1、知道额定补偿容量Qc,知道额定供电线电压有效值U,额定线电流就是:I = Qc / (v3U)
。这个算式,对于星接、角接都适用。2、知道额定供电线电压U,知道每相容抗Xc,每相额定电流是:I = U / (v3 Xc),对于星接。1\I 电流=Q电容容量 / √3 / U 电容器的额定电压 2\ 如装置总容量300...
无功补偿
柜额定
电流怎么算
答:
10(路)×30KVr×1000÷400(电容标定电压,也有450或其它)÷√3=433A 30Kar换算成Var 要乘1000 ,因为要
计算
的是A不是KA。补偿电容器功率是按三相标定的 计算单线
电流
就得除以系数√3,这和计算线电流与相电流的关系一个道理,√≈1.732。标定电压要看电容铭牌或说明书。
无功补偿
,全称无功功率...
请问如何
计算无功补偿
电容器的额定
电流
,如40Kvar的电容器.另外10KV与...
答:
公式:I=P/(根3×U),I表示
电流
,单位“安培”(A);P表示功率,单位:
无功
“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。I=40/(1.732×10)………(10KV的电容)I=2.3(A)I=40/(1.732*0.4)………(0.4KV的电容)I=57.7...
无功补偿
柜怎么
计算无功电流
电容120kvar 变压器400kvar
答:
补偿
柜无功功率(无功容量) Qn=SQRT(3)*Un*In Qn=120kvar Un=0.4kV 可求出电流In(A).注:求补偿柜的容性
无功电流
,与变压器容量400kVA无关。
无功补偿
柜,如果补偿200KVAR,如何
计算电流
?给出计算公式?如何选择断路...
答:
无功补偿
柜,补偿200KVAR,
补偿电流
:I=200/(1.732*0.4)=288.7A 总断路器选用:450-630A 接触器和热继器根据每路容量而定。
如何
计算无功补偿
电容器的额定
电流
答:
共补是容量除以额度电压除以1.732等于每相
的电流
。单相分补是容量除以额定电压,三相分补容量除以额定电压除以3。