家里的用的100A空气开关,开一个空调2P的,一个小太阳,一个电脑,一个电视,一个热水器,就跳闸,

家里的用的100A空气开关,开一个空调2P的,一个小太阳,一个电脑,一个电视,一个热水器,就跳闸,怎么回?

2个纯电阻负荷:小太阳1~2kw、电热水器约2kw,合计电流15~20A;带软启动负荷:电脑约150w、电视机约150w,合计2A电流;最大负荷是带电感的空调,约1.5kw,额定电流约8A,启动时峰值电流约30A,如果是冷暖空调会带约1kw电加热,电流约5A。以上总加约65A,不可能导致100A空开过流保护。请首先检查总闸入线出线处,是否螺丝紧固不好接触电阻增大发热导致总闸过热保护。其次,比较大的可能性是漏电保护,特别要提防空调室外管线保护层长期日晒雨淋老化脱落使电缆被水湿润而漏电;洗衣机震动特大,如线束垂落与地面摩擦受损或与皮带轮摩擦受损,加之底部排水管溢流管长期震动扭曲破裂漏水,极易导致导线漏电;还有电热水器长期在潮湿闷热环境工作,易导致电缆橡胶水解老化漏电,虽自带漏电保护开关,但也有可能失灵。现在家居电器规范很严,总空开必须是带漏电保护开关的,保护漏电流值只有10多mA ,很容易就跳闸了,所谓“多个门神多个鬼”,要养成习惯:跳闸后首先检查漏电保护开关是否动作,然后检查刚刚启用过的用电设备的绝缘情况,现在电子的“兆欧表”才几十元一只,有电工知识的可以自备一个。平时每半个月~1个月要手动检查一次漏电保护开关是否能正常动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-30
跳闸有两种情况:一是开关发热:或者是你的负载电流大于用电设备的总电流,或者是空开的进出线的压紧螺钉没有拧紧造成接触电阻大,使其发热导致跳闸,检验这两种情况的方法是,当跳闸后用手触摸开关的外壳,若发热,那就是上米昂的两种情况,若不发热或者温度低于50度,说明是因为漏电造成(当然若是不带漏电保护的就不是这个问题)本回答被网友采纳