漏电开关和空气空有1p两p的,他都是100A,等于都是一个开关的吧?他们除了在装线上有区别,还有什

漏电开关和空气空有1p两p的,他都是100A,等于都是一个开关的吧?他们除了在装线上有区别,还有什么功能上,安全上的区别?

你好,区别在于漏电开关有漏电保护功能。
空气开关没有漏电保护功能。
接线上,空气开关电源侧和负载侧不分正反,但是为了符合人的视觉习惯,都是上进下出。
1P漏电保护器,是1P+N。
1P+N,只断开火线,不断开零线。
如果接反,对于1p+N漏电断路器
N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。

也就是说关掉开关后,火线仍然带电,
因为1P+N只断开火线,不断开零线。
如果上下接反
会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。追问

忙的意思要我买2P

追答

你好,1P+N的也一样

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-11-05
如果设备上已经有零线,还需要其他电源控制,就用1P,如果单独一个设备就用2P。漏电保护器空气太潮都可能跳闸,而断路器不会。
第2个回答  2014-11-05
一个是外用方便,一个是电柜专用,
相似回答