50平方铝线,三相四线,线长度200米左右,最大可用功率是多少千瓦?三条50平方的铝钱可以承载多少

如题所述

以常用的YJHLV(TC90),0.6/1KV (3+1)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝合金电缆为例,(电缆载流量见下表):

3x50+1x25平方铝芯电缆的载流量是160A。

根据380V、160A验算200米,3x50铝芯电缆的电压降是否符合国家标准(国标规定,压降不得大于26V)。

查表知,50平方铝芯电缆的单位长度的电阻是0.641欧姆/千米。

求 50平方,200米铝芯电缆的压降Vd:

Vd=(0.641欧/千米x0.2千米)x160A≈21V <26V

结论:符合国家标准,可以使用到160A。

按160A计算功率P(功率因数按0.8计):

P=√3x380Vx160Ax0.8≈84kW

结论:可驱动约84KW的负载。

如果3条50平方铝芯电缆并联使用,可带负载

84kWx3=252KW


   

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-20
根据电缆选型口诀,50平方铝芯线,可拖动150A电流,线缆长度200米太长了,线路压降很大,载流量需要打折。
根据个人经验和习惯,200米50mm铝芯线按照额定电流100A电流计算。最大可拖动三相功率约55KW。 三条50mm铝芯线,可承载三相功率为55*3=165KW。