50平方铝线三相四线,距离50米。最大能带多少千瓦

如题所述

载流量在120A左右,功率因数按照0.8计算,最高负载60KW左右。

铜包铝线的各项物理性能和力学性能介于铜线和铝线两者之间。在化学性能方面,铜线的表面抗氧化性能较好;铝线的表面易于氧化,形成氧化铝,增大了导线的接触电阻

铜包铝线表面的铜层隔断了铝线表面与空气的接触,因而抗氧化性能较好,但导线的端面暴露出铜与铝两种金属,由于两者的电极电位相差很大,在潮湿的介质中易产生电化学腐蚀,这是使用时应注意的。

扩展资料:

三相交流发电机向外供电时,把三组线圈的末端X、Y、Z联在一起,从联接点引出一条线,这条线叫零线,也叫中性线。再从线圈绕组另一端A、B、C各引出一条线。这样就构成了三相四线制

三相异步电动机的每相定子绕组中,流过正弦交流电流时,每相定子绕组都产生脉动磁场。由于三相绕组在铁心中摆放的空间位置互差120°电角度空间相位,绕组中分别流过三相交流电流。

而各相电流在时间上又互差120°,使它们同时产生的三个脉动磁场在空间所合成的总磁场,成为一个旋转磁场。

参考资料来源:百度百科--铝线

参考资料来源:百度百科--三相四线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-12
一、简易结论:
如果是连续工作能还不超过75KW的负荷.如果是不连续工作可带90KW以内的负荷.当然这是指的是380V的电缆.如果是裸电线时,连续工作可带90KW以内的.间断性可带100KW.
如果是高压线,那就看电压等级了.
二、复杂计算
50mm²(平方毫米)三相的铝线电力线空气敷设100米时能带84为千瓦,此时的电压损失(降)为3.5%,用电安全。
一般说,电力线空气敷设为167.5千瓦,埋土敷设为208.8千瓦;这以线距50米之内为准的。
空气敷设为167.5千瓦,线距为50米时的负荷矩= 167.5千瓦•50米=8375千瓦•米,
电压损失(降)基准数据:2.5平方毫米的铝线,单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每20千瓦•米负荷矩电压损失(降)为1%;
2.5平方毫米的铝线,三相380伏负荷为电力性,每120千瓦•米负荷矩(20千瓦•米负荷矩×6)电压损失为1%。
负荷矩铜线按铝线的1.7倍计,2.5平方毫米的铜线,三相380伏负荷为电力性。
电压损失(降)=(2.5mm²/50mm²)×(8375千瓦•米/120千瓦•米)×1%
=3.5%,
允许电压损失(降)为5%。
第2个回答  2018-10-12

距离很近,可以不用考虑压降。只考虑载流量。
载流量在120A左右,功率因数按照0.8计算,最高负载60KW左右

追问

带6台5p柜机加电辅热功能可以不?

追答

总功率约22KW,电辅加热功率不知道有多大

追问

电辅热大约每台3千瓦左右

追答

那也够用啊,总功率40KW

追问

卖空调的说,每台十千瓦左右,说不到十千瓦

50铝线能用不

追答

5P空调,压缩机功率3.7KW左右,加上电辅加热3KW,总功率6.7KW。
六台空调40KW左右,50铝线可以用。
空调的铭牌上标的有功率

本回答被提问者采纳
相似回答