66问答网
所有问题
1.4m电线绝缘电阻值换算成1千米电线绝缘电阻值
请各位大神帮忙
举报该问题
推荐答案 2019-04-24
可以计算得出的电线电阻值的,其计算公式:
R(Ω)=ρ×L/S
ρ=导线电阻率(铜电线为0.0172,铝电线为0.0283)
L=电线长度(米)
S=电线截面
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uipx9v92292nvsx2UD9.html
相似回答
如何检测
电缆的
质量,要检测哪些项目?
答:
电线电缆的绝缘电阻
测量值必须
换算成
每千米的
绝缘电阻值
,与直流电阻所不同的是,绝缘电阻值与电线电缆的长度成反比;低压电线电缆的绝缘电阻检测时的测量电压有100V、250V、500V和1000V四种,其中100V和500V的检测电压在质检部门检测时使用比较广泛;所测电线电缆的长度无明确规定,但为了测量和计算方便...
如何判断
电缆的绝缘电阻
是否达标呢?
答:
4. 换算公式为:R20 = Rt × Kt × L,其中R20是在20°C时,每千米电缆的绝缘电阻值(MΩ/KM)
;Rt是长度为L的电缆在t°C时的绝缘电阻值(MΩ);L是电缆长度(Km);Kt是温度系数,20°C时的系数为1.0。5. 正常情况下,电力电缆的绝缘电阻应很高,最低数值应符合制造厂家的规定。对于...
同轴
电缆的
参数指标
答:
同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶作绝缘体、电介质之用围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体,然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。温馨提示:以上解释仅供参考。应答时间:2021-10-13,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
电缆
外护套
绝缘电阻
是
1千米
不低于05兆欧,是不是100米不低于0.05
M
...
答:
不是,
绝缘电阻
是长度越长电阻越小, 按你说的: 电缆外护套绝缘电阻是
1千米
不低于0.5兆欧,那么 100米不低于5MΩ
10kv高压
电缆
终端头制作不合格能摇起
绝缘
吗 电缆头制作合格与否能...
答:
为了便于比较,应
换算为
20℃时单位长度
电阻值
,一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每
千米电缆的绝缘电阻
。MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最...
电缆的绝缘电阻值
不应低于多少兆欧?
答:
用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其
绝缘电阻值
不应低于400MΩ.有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】良好(合格)的电力
电缆的绝缘电阻
通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每
千米电阻值
),...
大家正在搜
绝缘电阻换算体积电阻率
电线电缆绝缘电阻
正常电线的绝缘电阻值是多少
电线绝缘电阻标准值
电线绝缘电阻多少正常
室内电线绝缘电阻多少正常
电源线的绝缘电阻
电缆的绝缘电阻值一般是多少
绝缘电阻的单位换算
相关问题
关于绝缘电阻值的换算
电线的绝缘电阻值是多少?帮帮忙谢谢了。
4平方电线,绝缘电阻是多少
线间绝缘电阻值是多少呢
电线览的绝缘值的标准值是多少
电缆线绝缘电阻的计算公式?
10kv电缆的绝缘电阻是多少
电缆绝缘电阻标准