10kv电缆的绝缘电阻是多少

如题所述

长度为500米或以下的10kV电力电缆用2500V兆欧表测量。当电缆温度为+ 20°C时,绝缘电阻值不应低于400MΩ。

良好(合格)电力电缆的绝缘电阻通常非常高,最小值可由制造商规定:新电缆,每个芯到外壳的绝缘电阻(20°C时每公里电阻),额定值电压6KV以上应不小于100MΩ,当电压为1~3KV时,额定电压应不小于50MΩ。

一般以每千米电阻值表示,即:R20=Rt×Kt×L式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻.MΩ/KM;Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;L-电缆长度,Km;Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。


扩展资料


电力电缆测量绝缘电阻规定:

应在电源线投入运行前测量绝缘电阻。

使用低于1KV的1KV振荡器:其绝缘值不小于10M欧姆

使用1KV以上的2.5KV振荡器:其绝缘值不小于50M欧姆。

3KV及以下的电缆的绝缘值不小于200M欧姆。

6~10KV电缆的绝缘值不小于400M欧姆。

20~35KV电缆的绝缘值不小于600M欧姆。

220KV电缆的绝缘值不小于4500M欧姆\公里。

读数值应该是振动台稳定一分钟后的值。

参考资料:百度百科-绝缘电阻

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04

    长度在500m及以下的10kV电力电缆,用DMG2671(2500V)数字兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

    电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即:

  R20=Rt×Kt×L

  式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM;

  Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ;

  L-电缆长度,Km;

  Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。

    良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。

  附:电缆的温度系数

  温度:0℃  5℃ 10℃  15℃ 20℃ 25℃ 30℃  35℃ 40℃

  kt :   0.48 0.57 0.70   0.85  1.0  1.13 1.41  1.66  1.92

第2个回答  2018-06-27
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。
温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃
kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92本回答被网友采纳
第3个回答  2012-06-20
10kv电缆的绝缘电阻标准上没有具体规定,我们一般用1000V电压的绝缘电阻表测量值应该是无穷大。追问

应该有个值吧

追答

GB/T12706.2-2008标准中没有具体规定,你可以去查看一下。

相似回答