变压器配电箱无功补偿跳闸原因都有那些?

如题所述

1、过电压
过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、过电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。
因此,当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时,应将其退出运行。
2、过电流
当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。
3、电容器断路器自动跳闸
断路器跳闸后不得强送,首先检查保护动作的情况及有关一次回路。并对电容器的断路器、电流互感器、电压互感器、电力电缆等进行检查,判断故障性质。
如无以上情况,而是由于外部故障造成母线电压波动而使断路器跳闸,经15min后允许进行试合闸。未查明原因前,不得试送。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答