小区变压器时常跳闸是什么原因?

小区使用的是一个独立的变压器,但是偶尔的会出现跳闸的现象,小区各单元配电箱中的总闸和分闸都不会出现跳闸的现象,唯独变压器下面的总闸偶尔的出现跳闸。出现这种是什么原因导致的?应该如何去排查问题所在?

检查需要专业人士进行哦,最好的方式就是寻找物业帮助
在变压器自动跳闸时,如有备用变压器,应将备用投入,以检查自动跳闸的原因。若无备用,则检查变压器跳闸是何种保护动作,以及变压器跳闸时有何外部现象,若检查证明变压器跳闸不是内部故障所致,而是由于过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障所引起,则可不经内部检查即可投入。如有故障,则经消除后再行送电。

1:首先大概确定跳闸的原因,并将两侧开关退出运行

2:故障分析,分清是变压器本体故障还是负荷侧短路引起的跳闸,可以根据报警信号判断故障的范围,究竟是过流跳闸还是速断跳闸,大型的变压器还有差动,瓦斯等

3:如果是外部故障则根据信号切断故障侧的出线开关,对变压器试送,保证其他无故障部分及时恢复供电

4:如果是本体故障则禁止试送,则需对变压器要专业人员进行吊芯检查。追问

小区没物业 并且由于时常跳闸 变压器是新换不久的 负载过大也是可以排除的,只带着5个单元门,而且曾经有人试过关闭其中几个单元的电闸 总闸处还是会出现跳闸现象

追答

这也有可能是其中一部分电路产生了故障,从而影响了全部电路,建议去选择电工进行处理

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-09
如果你是电工,你需要监测变压器各相负载电流,如果过载自然就会跳闸。追问

负载过大是可以排除的,只带着5个单元门,而且曾经有人试过关闭其中几个单元的电闸 总闸处还是会出现跳闸现象

追答

负载过大不是按有多少单元门去确定。最好由仪表测试得出结果。其他还有过压,漏电。都需要实际测试去确定。
另一种情况是开关本身触点因质量,或烧蚀,可能造成接触不良而过热引起跳闸。但都需要检查确定

第2个回答  2021-09-09
变压器接地也许不良,也许用电过载,外线接地也会跳闸的。
第3个回答  2021-09-09
功率太大,或者是接入线号太细