66问答网
所有问题
电容补偿柜图纸解读
大家好谁能帮忙解读一下这张图纸,实在是看不懂。
×8是8套的意思吗?
举报该问题
推荐答案 2017-12-15
是的,×8是8套的意思。上图共有两个柜,每个柜有8个电容。
但
电流互感器
的配置有疑问,不应有8套(每套3个),每个柜1套就够了,不知是否有误。再,两个JKF8智能型低压无功功率自动补偿控制器并联运行也不是一个合理的方案(该控制器最多只能控制12个回路),没看出来此型号的控制有联机运行功能。应选用16回路的控制器一个就可控制两个电容柜内的16个电容。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UinD9xinvnnx9UvD22i.html
相似回答
电容补偿柜图纸解读
答:
是的,×8是8套的意思。上图共有两个
柜
,每个柜有8个
电容
。但电流互感器的配置有疑问,不应有8套(每套3个),每个柜1套就够了,不知是否有误。再,两个JKF8智能型低压无功功率自动
补偿
控制器并联运行也不是一个合理的方案(该控制器最多只能控制12个回路),没看出来此型号的控制有联机运行功...
这在电气
图纸
中代表什么?
答:
这是一个三相
电容补偿柜
控制器。最上面是一个单极断路器,下面是一个反向阻断晶闸管(阳极侧受控)旁边是个单极接触器,控制晶闸管是否接入或被短接,最下面是三相补偿电容。
高低压配电
柜
在
图纸
上如何标注
答:
低压
电容补偿柜
ACC或ACP 直流配电箱柜 AD 操作信号箱柜 AS 控制屏台箱柜 AC 继电保护箱柜 AR 计量箱柜 AW 励磁箱柜 AE 低压漏电断路器箱柜 ARC 双电源自动切换箱柜 AT 多种电源配电箱柜 AM 刀开关箱柜 AK 电源插座箱 AX 建筑自动化控制器箱 ABC 火灾报警控制器箱 AFC 设备监控器箱 ABC ...
低压
补偿柜
电流整定和元器件选择
答:
2我感觉母线侧就是个带熔断器一起的刀开关,只根据最大需要的无功功率算最大的无功电流。按图1-4所说的算就行。我只知道三角型连接的三相
电容器
,别的不懂。不过我认为你说分相补偿是不是用单相电容组成3相电容,按照你说的分相
补偿电容
额定电压220,你是不是相接成星形,如果结成了星形,需要...
补偿柜
里
电容器
无功补偿量为什么与负荷计算不一致?
答:
补偿柜
里
电容器
无功补偿量与负荷计算不一致的原因是:电路负载的功率因数计算错误,正确情况下,一般应为0.85—0.9。无功补偿的计算公式如下:根据视在功率因数(cosφ)和目标功率因数(cosφ‘)来计算无功补偿量。求有功功率:P=S1×cosφ 负载无功功率:Q1=根号(S1×S1-P×P)目标功率因数时的视在...
动态
补偿
还是静态补偿,接线原理图怎么区分
答:
如果按照简单的理解,只要
图纸
上,
补偿柜
中的用了可控硅模块做
电容器
的投切开关,那可以认为【可能】是动态补偿,如果没有可控硅之类的高速电力电子开关,那绝对不能称之为动态补偿,不是动态就只能是静态的了。说用了可控硅模块做开关,只是【可能】是动态的,还需要看补偿控制器的反映时间,按照国外的...
大家正在搜
电容补偿柜不自动补偿怎么办
电容补偿柜电容怎么选
补偿柜的电容是薄膜电容吗
高压电容补偿柜图解
电容补偿柜原理图
电容补偿柜如何使用
自动电容补偿柜
电容补偿柜规格
电容柜不补偿什么原因
相关问题
关于电容补偿的图解
怎么从电气图纸上看出无功补偿是共补还是分补方式?
如图示为电力设计院画的电容补偿柜和接线柜,麻烦高手画圈标注每...
电容补偿柜的线路图???
电容补偿柜原理图中的 XT QF KT KM SSA RYH...
电容补偿柜的结构
1、画出动态电容补偿柜的2组电容的电路图。(简略图
请高手解决图纸上这些符号代表什么?这是电容柜的图纸,另外可以...