怎么从电气图纸上看出无功补偿是共补还是分补方式?

如题所述

共补就是采用三相电容器,投入时ABC同时补偿无功。分补就是采用单相电容器,投入时A/B/C单相的投入。在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。

所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。

反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。详细介绍了无功补偿的基本原理、意义、投切方式、线路、控制器、高低压装置、补偿方式、存在的问题等。

扩展资料

延时投切方式用于控制电容器投切的器件可以是投切电容器专用接触器、复合开关或者同步开关(又名选相开关)。

投切电容器专用接触器有一组辅助接点串联电阻后与主接点并联。在投入过程中辅助接点先闭合,与辅助接点串联的电阻使电容器预充电,然后主接点再闭合,于是就限制了电容器投入时的涌流。

复合开关就是将晶闸管与继电器接点并联使用,但是复合开关既使用晶闸管又使用继电器,于是结构就变得比较复杂,成本也比较高,并且由于晶闸管对过流、过压及对dv/dt的敏感性也比较容易损坏。在实际应用中,复合开关故障多半是由晶闸管损坏所引起的。

参考资料来源:百度百科-无功补偿

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23

共补就是采用三相电容器,投入时ABC同时补偿无功。

分补就是采用单相电容器,投入时A/B/C单相的投入

如图:

【补充】:

我国电力系统无功补偿的现状

 近年来,随着国民经济的跨越式发展,电力行业也得到快速发展,特别是电网建设,负荷的

快速增长对无功的需求也大幅上升,也使电网中无功功率不平衡,导致无功功率大量的存在。

目前,我国电力系统无功功率补偿主要采用以下几种方式: 

 1.同步调相机:同步调相机属于早期无功补偿装置的典型代表,它虽能进行动态补偿,但响应慢,运行维护复杂,多为高压侧集中补偿,目前很少使用。

 2.并补装置:并联电容器是无功补偿领域中应用最广泛的无功补偿装置,但电容补偿只能

补偿固定的无功,尽管采用电容分组投切相比固定电容器补偿方式能更有效适应负载无功的

动态变化,但是电容器补偿方式仍然属于一种有级的无功调节,不能实现无功的平滑无级的调

节。

 3.并联电抗器:目前所用电抗器的容量是固定的,除吸收系统容性负荷外,用以抑制过电

压。

【相关链接】:

http://wenku.baidu.com/link?url=S8rirSH11CSVWqh_RDZTrgrFHj0MCgJYz7kCYoLmMTCB25DOA-GlKuno2vbtyO_MATM0nzRsgn8qVQQKLVhE0wBun4S68PaoU5OhT5QPxYS

第2个回答  推荐于2017-09-18

简单说,共补就是采用三相电容器,投入时ABC同时补偿无功。分补就是采用单相电容器,投入时A/B/C单相的投入




本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-04-12
配电站内的无功补偿是共补,单个设备就地的无功补偿是分补。
第4个回答  2013-04-12
原理图往往只是规定了容量,并没有设计具体共分补的方案,是看不出来的,要看接线图,简单来讲,接了零线的是分补,没有接的是共补
相似回答