三相380V 1000kW负载可选用5根3x240+1x120mm²VV型铜电缆并联使用。
1.三相380V 1000kW的电流 Ie,Ie=1000kW/(根号3x380Vx0.8)=1899A。
2.根据Ie选择电缆截面积(以常用的VV型铜电缆为例),经查,知3x240+1x120mm²截面电缆的载流量是408A,使用5根并联,载流量是 408Ax5=2040A> Ie。
3.1000KW,要是10KV供电电流约60A,要是400V供电,电缆最小用双800平方,开关用2500A,电表用2500/5A的。
4.二次要是400V供电,1100KVA二次电流约1650A,电缆距离200米,电电缆最小是双500平方,但是这个电缆大小在看你二次负载才能定。
5.1000kw、200米如果你设备经常同时启动建议铜电缆2根300电缆开关2500A、互感器2000/5
电表3*1.5(6)。