66问答网
所有问题
10kv/0.4kv变压器变低电压高了有什么问题
10kv/0.4kv变压器变低电压高了有什么问题
举报该问题
推荐答案 2010-09-05
变压器上有分接开关,将其调低一档即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UiUsppDU9.html
其他回答
第1个回答 2010-09-05
10KV的变压器出线一半分三个档,上面有标注。一般都设出线电压为400,考虑到线路过长的压降问题,不知道你的出线电压有多少,如果在400左右,我觉得是正常的。
第2个回答 2010-09-05
最好按照设计的额定值运行。次级电压如果稍高,可以通过分接开关来做个适当的调整。
相似回答
10/
0.4kv变压器
低压线
电压
达到500v 是何原因
答:
如果排除变压器本身制造的问题,则可能的问题如下。
输入电压偏高,但通常输入电压偏高25%的可能性比较小 高压分接设定有误
,但普通无载调压变压器的分接调整范围只有5%,不可能出现如此大的偏差。以上两种情况的叠加。即输入电压偏高,同时分接的设定有误。
10kv
/
0.4kv变压器有
几个档位?
电压
偏低时怎么调节?
答:
9750V 9500V 如果二次输出
电压
偏低说明输入电压偏低,即应将电压档位调整到9750V或9500V的档位上。
求助:10/
0.4KV变压器
高压缺相后,低压侧会出
答:
低压侧也会断相。但是因为电磁感应的原因,低压侧的对应相并不为零,也会有300V上下的
电压
。这个时候小的电机,轻负载的时候感觉不到异样。但是大电机,重负载的东西就无法运行。
10KV
/
0.4KV
配电
变压器
调整分接头时,二次对应
电压
分别为多少?
答:
5V,那么二次输出也要相应的降低,为380V。——★3、同样的道理,9.5KV分接头接入10KV时,输入电压高于分接头电压,二次输出电压会升高,为420V。——★4、
变压器
分接头的正确调整方法是:当线路电压比
10KV电压高
、为10.5KV左右时,应该连接到10.5KV的分接头上,就可以保证输出电压为400V左右。
10kv
/
0.4kv
干式
变压器电压低了
怎么调高
答:
干式
变压器
的调压
问题
,因为变压器原边输入电压的不稳定,所以变压器在设计时就考虑了,在变压器的高压侧设计了调压抽头,分别有三档、五档、九档。而九档的变压器主要配套有载调压开关,亦可作为无载调压使用。一般变压器的调压是连接片往上调,付边电压降低,往下调,付边
电压升高
。
一台500kVA
变压器
,10/
0.4kV
的降压变压器可以当成升压变压器用吗,容量会...
答:
升压
变压器
能当作降压变压器使用.变压器是根据电磁感应原理制成的.变压器初次级线圈的圈数比等于
电压
比.变压器能升压也可降压.但负载功率不能超过变压器的总功率值得注意的是:变压器的高压侧和低压侧都有它的额定电压,不按额定电压输入到输入端,其后果是:1,输出端得不到额定值;2,烧坏变压器。
大家正在搜
110kv变10kv变压器
110kv变10kv变压器容量
110kv变10kv变压器原理图
110kv变压器变压器参数
500kva变压器高压电流
110kv变35kv变压器
110kv变电站变压器多大
110kv变10kv是什么意思
35kv变10kv变压器型号