推荐答案 2010-07-07
干式变压器的调压问题,因为变压器原边输入电压的不稳定,所以变压器在设计时就考虑了,在变压器的高压侧设计了调压抽头,分别有三档、五档、九档。而九档的变压器主要配套有载调压开关,亦可作为无载调压使用。
一般变压器的调压是连接片往上调,付边电压降低,往下调,付边电压升高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/U2sUsvnDx.html
其他回答
第1个回答 2010-07-06
在变压器的高压线圈上,会有呈圆形排列的接线端子,将联接片连到数字大的端子上,输出电压就调高了,注意三相要同样调整。
本回答被网友采纳
第2个回答 2010-07-06
变压器应该有几个分接头,可以调高
相似回答
如何
调10kv变压器
的
电压
答:
以10KV变压器为例,
一次侧上下可以调节500V,即:9500V、10000V、10500V
。一般从双绕组变压器的高压绕组和三绕组变压器的高压绕组及中压绕组引出若干抽头,称它们为分接头。用以切换分接头的装置叫分接开关。变压器次级有中心抽头,对中心抽头来说两端电压绝对值相等,相位相反,任一瞬时均如此。
变压器怎么调电压
答:
一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关
,变压器分接开关分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节...
1000kva
干式变压器
,5档调压现在3档输出
电压
365
怎么
调整调整后电压上升...
答:
这现象是电网(10kV侧)电压低。往上一挡(4)调,0.4kV侧电压上升10∨左右,
所以可直接往5挡调,电压在385V左右吧
。
降压变压器能不能当做升压变压器使用?三相的10/
0.4kV
电力
干式变压器
答:
降压变压器做升压变压器使用,输出
电压
会
降低
。三相10/
0.4KV变压器
,高压侧输出电压等于0.38×10/0.4=9.5KV。所有不能做升压变使用。
有一台10/
0.4KV
的
干式
降压变,因
10KV
暂时没电,能从400v冲击
变压器
带10K...
答:
理论上可以,但实际上是行不通的 你这么做属于升压发电,因为除了
变压器
,还有好多保护系统和相应的电力设备。发电与 低压送电不是一回事的 而且,你发电,即使自己用,也要经过当地电业局审批,否则属于私建,很麻烦的
请问老师:
10KV
/
0.4KV干式变压器
(1250KVA)低压出线端一定要用软连接吗...
答:
不一定的,要是低压室就在
变压器
室旁边,低压受电柜可以直接用铜母排连接 要是距离远,可以用足够线径的VV电缆连接
大家正在搜
10kv干式变压器怎样调电压
干式变压器电压过高了怎么办
2500的干式变压器如何调电压
10kv变压器怎样调电压
10kv干式变压器绝缘电阻
10kv干式变压器耐压试验标准
干式变压器能反馈电流电压吗
干式变压器电压调节方法
10kv干式变压器保护
相关问题
10kv/0.4kv变压器有几个档位?电压偏低时怎么调节?
干式变压器怎样将电压调低
变压器电压低如何调档
10KV/0.4KV变压器最远可以输送多远电压就降低了
10KV/0.4KV配电变压器调整分接头时,二次对应电压分别...
干式变压器输出电压低有什么措施
干式变压器调整电压说明
1000kva干式变压器,5档调压现在3档输出电压365怎么...