66问答网
所有问题
下列( )自动喷水灭火系统设置场所可不设置火灾报警系统。
A.设置湿式系统场所
B.设置预作用系统场所
C.设置雨淋系统场所
D.设置自动控制水幕系统场所
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:A
选项A,湿式系统由闭式喷头动作喷水引起水流指示器动作联动报警,湿式报警阀打开、压力开关动作连锁启动喷淋泵供水灭火,可不设置火灾报警系统。故A正确;选项B,预作用系统由火灾报警系统联动开启雨淋阀组,故应设火灾报警系统。故B错误;选项C,规范推荐雨淋系统由电气联动,即由火灾报警系统联动,故应设置火灾报警系统。故C错误;选项D,自动控制水幕系统由电气联动开启雨淋阀喷水灭火,故应设置火灾报警系统;人工操作设置通用阀门即可。因此本选项应设置火灾报警系统。故D错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ui9xD9UsvDxxDDsiUDx.html
相似回答
下列
建筑或
场所
,
可不设置火灾自动报警系统
的有
(
)
答:
《建筑设计防火规范》(GB50016)中规定在下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统
。(1)任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房。(2)每座占地面积大于1000㎡的棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的卷烟仓库。
自动喷水灭火系统设置
在什么建筑或
场所
?
答:
一、厂房或生产部位(不宜用水保护或灭火的场所外):1、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间
,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;2、占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;3、占地面积大于150...
下列
可以
设置
局部应用
自动喷水灭火系统场所
是
(
)
。
答:
设置局部应用系统场所应为轻危险级或中危险级I级场所
。A选项净高不满足要求,故错误;B选项为工业建筑而非民用建筑,故错误;D选项为中危险Ⅱ级场所,故错误。
设置自动灭火系统
并宜采用
自动喷水灭火系统
的
场所
有哪些?
答:
注:单层占地面积不大于2000m2的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统
。2)每座占地面积大于600m2的火柴仓库。3)邮政建筑内建筑面积大于500m2的空邮袋库。4)可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。5)设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2的非高架冷库。6)总...
地下人防工程内,
下列
哪个
场所
应
设置自动
喷火
灭火系统
?
(
)
答:
【答案】:A 根据《人民防空工程设计防火规范》第7.2.3条规定,下列人防工程和部位应
设置自动喷水灭火系统
:①除丁、戊类物品库房和自行车库外,建筑面积大于500m2丙类库房和其他建筑面积大于1000m2的人防工程;②大于800个座位的电影院和礼堂的观众厅,且吊顶下表面至观众席室内地面高度不大于8m时;舞台...
消防设施各大
系统设置场所
口诀!思维导图,一目了然,速记~
答:
二、
自动喷水灭火系统设置场所
</自动喷水灭火系统广泛分布于工业区、商业楼、住宅楼等,重点区域如走廊、仓库和厨房等,它的安装位置直接影响火灾防护的覆盖范围。三、
火灾自动报警系统设置
场所</报警系统安装在电梯间、楼梯间、重要设备间等,确保第一时间捕捉火源信号,为疏散和救援争取宝贵时间。四、防...
大家正在搜
设置自动喷水灭火系统场所
哪些场所要设置自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统设置场所危险等级
自动喷水灭火系统设置场所记忆口诀
人员密集场所自动喷水灭火系统设计
应设自动喷水灭火的场所
自动喷水灭火系统课程设计
自动喷水灭火系统设计规范
自动喷水灭火系统