自动喷水灭火系统设置场所记忆口诀
自动喷水灭火系统设置
的
场所
答:
5、乙、丙类高层厂房。6、建筑面积大于500m 2 的地下或半地下丙类厂房
。二、下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。口诀:棉麻丝毛和化纤,占地面积大1000,千五冷库非高架,高架温度大于0;仓库可燃难燃物,且是高架和高层;地下仓库500平,不是可燃也不行;建面500邮袋库,火柴占地...
消防设施各大
系统设置场所口诀
!思维导图,一目了然,速记~
答:
一、消火栓系统设置场所</消火栓系统的布局至关重要,
它通常设置在建筑物的入口处、公共区域和易于取用的地方,确保火灾发生时能迅速响应
。二、自动喷水灭火系统设置场所</自动喷水灭火系统广泛分布于工业区、商业楼、住宅楼等,重点区域如走廊、仓库和厨房等,它的安装位置直接影响火灾防护的覆盖范围。三、...
2022年一消考试最全
记忆口诀
答:
9.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当
设置自动灭火系统
和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积为多少? 设置在高层建筑内时,不应大于4000㎡;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;设置在地下或半地下时,不应大于2000㎡。 10.除商业...
自动喷水灭火系统设置
在哪些地方?
答:
一、厂房或生产部位(不宜用水保护或灭火的场所外):
1、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间
,火柴厂的烤梗、筛选部位;2、占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;3、占地面积大于150...
如何
记忆自动喷水灭火系统设置场所
的火灾危险等级
答:
轻:可燃物品少、放热速率低,扑救容易的场所 中:大部分民建、工厂 严:可燃物多、燃烧快 仓库I
:食品、烟酒、木箱纸箱包装不燃难燃物品 仓库II:木材、纸张、皮革、各种塑料包装的不燃品、物品混杂场所 仓库III:A组塑料及制品
哪些
场所
要
设置自动喷水灭火系统
答:
3、
设置
送回风道(管)的集中空气调节
系统
且总建筑面积大于 3000㎡ 的办公建筑等;4、藏书量超过 50 万册的图书馆;5、大、中型幼儿园,老年人照料设施;6、总建筑面积大于 500㎡ 的地下或半地下商店;7、设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺
场所
(除游泳场所外),设置在首...
什么情况下需要做
自动喷淋系统
,最好能分不同的建筑用途讲下
答:
8.5 自动灭火系统的
设置场所
8.5.1 下列场所应
设置自动
灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用
自动喷水灭火系统
:1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位...
问219:应当
设置自动喷水灭火系统
的
场所
都有哪些?
答:
可燃物品库房、自动扶梯底部和垃圾道顶部。⑧高层民用建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下室房间,歌舞娱乐放映游艺
场所
,燃油、燃气锅炉房、柴油发电机房等。⑨建筑高度大于100m的住宅建筑。注:除住宅外的高层居住建筑,应按对公共建筑的要求,公寓应按对旅馆的要求
设置自动喷水灭火系统
。
设置
雨淋
自动喷水灭火系统
的
场所
有哪些?
答:
3. 仓库中,若建筑面积大于60平方米或储存量超过2吨的早猛嫌硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维,也应
设置
雨淋喷水灭火系统。4. 对于日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间和实瓶库,雨淋
自动喷水灭火系统
是必要的。5. 特等、知友甲等剧场,以及那些超过1500个座位的其他等级剧场...
54个消防
记忆口诀
全总结
答:
记忆口诀
:妖山五妖物,移步闪不闪腰(乙类两项三级合并)。 19、一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当