如题所述

我最近也遇到这个情况,正常运行好几年的设备突然发现轻微跑位,更换线路,确认连接机构状态,更换伺服控制器都没有效果,增加屏蔽环也没有用,最后发现问题是伺服控制器的电压输入不够,只有21.3V,升压至23v也没有效果,继续升压至23.5V后发现跑位就解决了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-03-16
1.干扰
2.接收方式不对
3.连接器有松动
4.丝杠或者齿条有间隙本回答被网友采纳
第2个回答  2010-09-10
看看编码器吧