66问答网
所有问题
十千伏电路个流Ⅰ段动作跳闸
十千伏电路个流Ⅰ段动作跳闸怎么解释?十千伏电路个流Ⅱ段动作跳闸怎么解释?十千伏电路个流Ⅲ段动作跳闸怎么解释?
举报该问题
推荐答案 2010-09-01
是过流不是个流。一段瞬时速段保护,保护范围为本线路的部份,无时限动作。二段时限速断电流保护保护范围延伸至下一段线路,动作有时限(等待下一段瞬时保护先动作)。三段过电流保护按本线路最大负荷电流(包括自起动和返回)不动作整定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ui9nUnxpn.html
其他回答
第1个回答 2010-09-01
个流? 什么意思? 是过流么?
过流就是实际电流大于断路器额定动作电流 断路器就动作 切断电路
I II III 段就是1段 2段 3段 由断路器控制接通或者切断的
第2个回答 2010-09-01
怎么了,说具体点
相似回答
变电站
10kv
馈线开关
Ⅰ段
过
流动作跳闸
,Ⅰ段范围?Ⅱ段范围?Ⅲ段范围?金 ...
答:
I段范围在线路首端,一般要求大于本段线路首端的15%范围;
动作
电流最大 II段范围 本段线路,并延伸至下段的首端,做I段后备;延时0.5s 动作电流较大 III段范围 本段及下段,并延伸至下下段的首端范围,做本段及下段的后备;延时1s; 动作电流大 金属性接地指短路很严重,几乎不存在过...
十千伏电路个流Ⅰ段动作跳闸
答:
是过流不是
个流
。一段瞬时速段保护,保护范围为本线路的部份,无时限
动作
。二段时限速断电流保护保护范围延伸至下一段线路,动作有时限(等待下一段瞬时保护先动作)。三段过电流保护按本线路最大负荷电流(包括自起动和返回)不动作整定。
变电站
十千伏
馈线开关过
流Ⅰ
、Ⅱ、Ⅲ
段动作跳闸
答:
说明你的馈线开关跳闸拒动,否则第一套
动作跳闸
了,第二、三段还会动作?当然还有二种可能是:双电源线路,短路点在互感器和断路器之间。
10KV
线路速断保护,造成线路开关
跳闸
是什么原因造成的?
答:
1、故障电流大于变电站
动作
值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先
跳闸
,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
10kv
开关柜断路器
跳闸
,后台显示过流1段或者过流2段出口
动作
,请分别判 ...
答:
对于三段式保护,分别为(定/反时限)速断、过流、过负荷,可有用户进行任意组合。三者不但整定值有差别,时限也有差别。一般三段不会同时
动作
的,给我看下你的保护配置单,从整定值上作分析。
10KV
线路对地电压异常引发过
流跳闸
停电。这是什么故障?该怎么解决...
答:
导致这两相没有接地的线电压增加,但是对地电压下降,所以跌落保险由于线电压过高烧毁,如果这个时候后端有负荷,那么负荷
回路
电流会通过大地回到中性点,由于没有接地的两相对地电压下降,这个时候同功率下电流就会增加,单相过流欠压,断路器就会
动作
了。如果没猜错的话,应该是有树木搭电线了。
大家正在搜
10kv线路过流一段保护动作跳闸
过流二段动作跳闸原因
站用变过流一段动作跳闸
过流二段保护动作跳闸修复时间
变压器过流动作跳闸的原因
造成零序过流动作跳闸的原因是什么
变压器过流保护动作跳闸
10kv过流一段跳闸
10kv过流二段跳闸原因
相关问题
10千伏配网线路故障跳闸,引发别的线路也跳闸什么原因会引起?
10KV过流一段跳闸、过流二段跳闸是什么意思?
10KV一条线路因三相短路发生速断跳闸,为什么会引起同母线另...
一个正常电路,为什么通电一段时间后空开就会跳闸?显示电流正常...
线路开关速断保护跳闸允许试送一次,过流保护跳闸不允许试送对吗
求10kv线路过电流保护原理
我们家的电路隔一段时间就会跳闸,而且直接推上去就好了,但过一...
电流i段定值和过流加速定值是什么??