线路开关速断保护跳闸允许试送一次,过流保护跳闸不允许试送对吗

如题所述

你说的试送应该就是重合闸。速断其实也是过流保护。只不过他没有动作时限。如果是带时限的过流保护应该是不允许重合闸的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-11
过电流分过载和短路,有三种情况导致跳闸,即:
过载——负载超过漏断额定电流;
短路——火线和零线、火线和地线之间直接接触;
漏电——火线和地线、零线和地线绝缘下降,电气间隙爬电距离小,导致漏断火线、零线电流的插值超过规定值。
从现象看也有区别:
1、漏电——无预兆突然跳闸,漏断微热或与气温差不多,排除漏电故障后可立即合闸;
2、短路——伴随故障发生处的拉弧和较大的响声跳闸,漏断微热或与气温差不多,排除故障后可立即合闸;
3、过载——无预兆突然跳闸,漏断发热,温度较高,降温后才能合闸。
第2个回答  2008-08-01
如果试送跳闸,说明是合闸于永久性故障,是不允许再次合闸的
第3个回答  2008-07-21
某中程度上可以这样讲