300千瓦380v用多大电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-31
380V功率300千瓦需多大电缆建议选用150或是125平方毫米铜电缆。
300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,咱们选中间数值,那么,你就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容建议电源选择三相五线制电源,相间380伏特,相线对零线220伏特。就能满足你的电源需求,可以考虑把负载分别接如不同的三相电源,这样你的电源进线电缆就能经济一些,细一些,也好接线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ui92visD99ix2iiDD2x.html
相似回答
功率为
300kw
的电机应用
多粗的电缆
?
答:
380V功率300千瓦需多大电缆建议选用150或是125平方毫米铜电缆
。300千瓦经验公式是每个千瓦2安培,就是600安培的额定电流,铜导线载流量每平方毫米5--7安培左右,咱们选中间数值,那么,你就需要三相火线电缆铜芯100平方毫米,在考虑过和以后的增容建议电源选择三相五线制电源,相间380伏特,相线对零线220伏特...
300千瓦380v用多大电缆
答:
120平方毫米的铜芯电缆或150平方毫米的铝芯电缆
。根据三相电功率公式和安全工作电流标准,300千瓦380V的电源要大约570安培的电流。参考实用五金手册的安全工作电流标准,选择120平方毫米以上的铜芯电缆或150平方毫米以上的铝芯电缆来承载这个电流。这样可以确保电缆能够安全传输电力并有一定的预留余量。
三相电
300kw要用多大
的
电缆
?
答:
答:380V电压的三相电源,
300kW用120平方铜芯电缆(或者150平方铝芯电缆)
。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
300千瓦
400米要
用多大
的
电缆
?
答:
380V三相供电,功率300kW,功率因数0.8,负载电流569.8A,
可选电缆:400mm²聚氯乙烯1芯铜线缆
,推荐载流量650A,400m处300kW端电压368.1V,637m处损失电压19V,240mm²交联聚乙烯1芯铜线缆,推荐载流量640A,400m处300kW端电压360.4V,388m处损失电压19V,300mm²交联聚乙烯4...
380V
功率
300千瓦
需
多大电缆
?
答:
380V300KW需要
3*185或3*240铜芯
电缆
,且两根并联即双拼。380V300KW估算工作电流560A左右(300*2),3*185铜芯电缆载流量是301A,所以需要两根并联。如果距离较远(大于250米),可选3*240的。
380V
功率
300千瓦
需
多大电缆
?
答:
380V
功率
300千瓦
需
多大电缆
?如果是电动机,选用YJV22 0.6_1kV 3*185+2*95 交联聚乙烯铠装电缆,如果电缆距离很长,还要校验电压降...