消防水炮接线要几根线

如题所述

一共十根线。

(1)水炮到现场区域控制箱:RVV3x1.5(水炮电源线220V)+RVSP2x1.5(水炮控制线)

(2)电磁阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电磁阀电源线)

(3)现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)

(4)现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)+RVSP2x1.5(远程控制线)

(5)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统也不具备远程控制功能)

(6)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,启泵反馈线)。

注意:本系统中所有控制和信号线缆应采用双绞屏蔽线缆。此线缆为弱电线缆,不能与电磁阀电源线共管敷设,采用线槽敷设时,须采用分隔线槽。

扩展资料:

维护保养:

1、炮应在使用压力范围内使用。

2、应经常检查炮的完好性和操作灵活性,发现紧固件松动,应及时修理,使炮一直处于

良好的使用状态。

3、射水操作时,松开锁紧螺钉,调整好炮的喷射方向和角度,然后提高至所使用的压力。

4、转动射流调节环即可实现水的支流变换为开花,或将开花变换为直流。

5、每次使用后,应喷射一段时间的清水,然后将炮内水放净。

6、炮转动部位应经常加润滑剂,以保证转动灵活。

7、喷射时,炮口前绝对不能站人。

8、炮不能用以扑灭带电设备,以免触电。

9、非工作状态下,炮应置水平状态,并用防雨布盖好。

10、质量保证六年免费维修。

参考资料来源:人民网-中科大火灾科学国家重点实验室:让火患无处遁形

参考资料来源:百度百科-消防水炮

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考