消防水炮接线要几根线

消防水炮接线要几根线

十根线。

由联动控制柜及区域控制箱、系统电源控制器、计算机火灾(视频)监控系统组成。其目的在于对供水系统和执行系统进行控制,可灵活的实现手动、自动以及现场、消防中心的各种操作。

有效完成从发现火灾直至扑灭火灾等一系列动作。并能使自动跟踪定位射流灭火系统通过输入模块和输入输出模块直接与火灾自动报警中心连接,保证火灾报警系统的整体性。

注意:本系统中所有控制和信号线缆应采用双绞屏蔽线缆。此线缆为弱电线缆,不能与电磁阀电源线共管敷设,采用线槽敷设时,须采用分隔线槽。

扩展资料

(1)水炮到现场区域控制箱:RVV2x1.5(水炮电源线控制线)+RVV2x1.5(摄像头电源线)

(2)红紫外火焰探测器到炮头解码器:RVV2x1.5(探测器电源线信号线)

(3)电动阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电动阀电源线)

(4)现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)

(5)现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)+RVSP2x1.5(远程控制线)

(6)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统不具备远程控制功能)

(7)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,开泵反馈线)

参考资料来源:人民网-中科大火灾科学国家重点实验室:让火患无处遁形

参考资料来源:百度百科-消防水炮

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-29

一共十根线。

(1)水炮到现场区域控制箱:RVV3x1.5(水炮电源线220V)+RVSP2x1.5(水炮控制线)

(2)电磁阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电磁阀电源线)

(3)现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)

(4)现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)+RVSP2x1.5(远程控制线)

(5)水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统也不具备远程控制功能)

(6)消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,启泵反馈线)。

注意:本系统中所有控制和信号线缆应采用双绞屏蔽线缆。此线缆为弱电线缆,不能与电磁阀电源线共管敷设,采用线槽敷设时,须采用分隔线槽。

扩展资料:

维护保养:

1、炮应在使用压力范围内使用。

2、应经常检查炮的完好性和操作灵活性,发现紧固件松动,应及时修理,使炮一直处于

良好的使用状态。

3、射水操作时,松开锁紧螺钉,调整好炮的喷射方向和角度,然后提高至所使用的压力。

4、转动射流调节环即可实现水的支流变换为开花,或将开花变换为直流。

5、每次使用后,应喷射一段时间的清水,然后将炮内水放净。

6、炮转动部位应经常加润滑剂,以保证转动灵活。

7、喷射时,炮口前绝对不能站人。

8、炮不能用以扑灭带电设备,以免触电。

9、非工作状态下,炮应置水平状态,并用防雨布盖好。

10、质量保证六年免费维修。

参考资料来源:人民网-中科大火灾科学国家重点实验室:让火患无处遁形

参考资料来源:百度百科-消防水炮

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-13

一共十根线。

主要由水源、消防水泵、高位水箱或气压稳压装置、水泵接合器和管路组成,其目的在于能给装置提供快速的、充足的水源。

执行系统

由灭火装置、电源装置、火灾自动报警装置等中间执行装置组成,即当发生火情时,执行灭火及报警动作的相关组件。

控制系统

2、应经常检查炮的完好性和操作灵活性,发现紧固件松动,应及时修理,使炮一直处于良好的使用状态。

目前大空间消防行业国家标准还未出台,各生产厂家设备型号各不尽相同,比较常用的有5L/S、10L/S、20L/S、30L/S,其相对应型号为ZDMS0.6/5S-ZQ、ZDMS0.8/10S-ZQ、ZDMS0.8/20S-ZQ及ZDMS0.9/30S-ZQ。

参考资料来源:百度百科——消防水炮

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-07-27

消防水炮接线需要4根线,视频线1根(同轴电缆);通讯线1根(双绞线);电磁阀电源线1根(3芯线);消防炮电源1根(3芯线),简单的说都各是一根线,只是每根线的芯数不同。

详细用法如下:

1、水炮到现场区域控制箱:RVV3x1.5(水炮电源线220V)+RVSP2x1.5(水炮控制线)

2、电磁阀到现场区域控制箱:RVV2x1.5(电磁阀电源线)

3、现场区域控制箱到末端试水装置:RVV3x1.5(末端试水装置电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)

4、现场区域控制箱到消防报警主机:RVV3x2.5(电源线)+RVSP2x1.5(信号总线)+RVSP2x1.5(远程控制线)

5、水炮到消防报警主机:SYV-75-5(视频线)。(水炮不带视频时,则不需布视频和远程控制线,系统也不具备远程控制功能)

6、消防报警主机到水泵房:RVV4x1.5(启泵线,启泵反馈线)。

注意:本系统中所有控制和信号线缆应采用双绞屏蔽线缆。此线缆为弱电线缆,不能与电磁阀电源线共管敷设,采用线槽敷设时,须采用分隔线槽。


扩展材料:

消防水炮安装注意事项

1、短立管上必须安装防晃支架,并且防晃支架在短路管上的固定点距离灭火装置上法兰不应大于200mm,以保证灭火装置在转动和喷水时不发生晃动;

2、必须严格执行《自动扫描定位喷水灭火系统施工及验收规范》;

3、必须在系统管网水压试压,各接头处无渗漏,管网冲洗合格后安装灭火装置;

4、避免强电磁场辐射;

5、装置发生误动作时,应及时按下现场手动控制箱的急停按钮以切断电磁阀电源;

6、安装在舞台、演播厅、可兼作演艺用的场所的灭火装置,在演出及排练时,应将灭火装置切换到手动状态或关闭装置电源;

7、现场有电气焊、明火作业时,应将灭火装置切换到手动状态或关闭灭火装置电源;

8、建议在电磁阀前安装过滤器,防止喷水后因管网杂质导致电磁阀关闭不严出现漏水现象;

9、搬动、安装灭火装置时,要注意保护灭火装置最下面的传感器,不要将灭火装置直接置于桌面或放于地上,以免传感器破碎;

10、严禁用力扳动水平机构和垂直(喷嘴)机构,以免损坏灭火装置内的限位开关;

11、灭火装置的配套线束要整理整齐绑在灭火装置上法兰的上部,留一定的余量,使灭火装置旋转自如。并保证灭火装置在旋转时,周围没有障碍物,防止线皮磨损漏电,影响系统正常工作。

参考资料:消防资源网-固定消防炮灭火系统设计规范-电器一般规定

本回答被网友采纳
第4个回答  2017-08-17

