66问答网
所有问题
配电房设在住宅楼里可以吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-20
没有规范规定不允许
但是要注意不应设置在厕所浴室厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜相邻;
大型高层建筑,可分层设置配变电所。(你的是住宅)
一类高、低层主体建筑内,严禁设置可燃性油的电气设备的变配电所。
建议你做独立地下室变配电所。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ui2sUppipn2Dpi99v9x.html
其他回答
第1个回答 2023-08-12
**配电房不能设在住宅楼内**。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ-T16-92)第4.2.1条和《10 kv及以下变电所设计规范GB50053-94》第2.0.1条规定,民用住宅不符合配变电室条件。因此,配电间不宜设在住宅内。另外,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018年版))第5.4.4条,可燃油油浸电力变压器室、高压配电装置室的耐火等级应为一级。
如果需要更多信息,建议到相关网站查询。
第2个回答 2017-11-19
《住宅建筑电气设计规范》
4.2.2 当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方,正下房,贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最底层。
相似回答
配电房
需安装在哪比较合适?
答:
1、住宅小区供电因小区负荷比较集中,所以建议与住宅楼设置在一起规划
;2、街道、村落等比较零散的负荷进行供电,需根据现场的实际情况,将配电房设置在负荷的中心点,此时可以考虑独立设置。希望我们的回答能对您有所帮助。
小区
配电房
建在二楼怎么办
答:
向当地环保部门投诉。
小区配电房建在二楼不合法
。法律依据《电力设施保护条例实施细则》第五条架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。
小区
配电房
的安全距离 小区配电房对人的危害
答:
4、不少城市的供电公司与规划部门已达成共识,
小区配电室不能建设在居民楼下
,必须独立于其他建筑之外;如果没有地方建设必须要建在居民楼下时,配电室的上层不能有人居住;配电室内的变压器噪声不得超过45分贝。上面的这篇文章主要给大家介绍了一下,小区配电房的安全距离是什么,文章里已经把具体的答案...
为什么有很多小区的
配电室
,是
设在
小区
内
跟
住宅
是在同一栋楼?
答:
这样放置并不违规,同时也不会因辐射危害人体健康,因为无论多大功率的变电站,其对外的辐射强度都微弱到可以忽略不计的。可以降低线路成本,与
住宅
放一起可以节省很多线路,同时减小电在传送过程的损耗。方便管理,住户的线路检查及维修。
四川新建
住宅
小区负一楼可安装
配电室吗
答:
可以。四川新建
住宅
小区负一楼可安装
配电室
,但要满足相关条件,新建住宅小区,是指达到一定规模,基础设施配套比较齐全的新建住宅小区。
楼下就是
配电室
有影响吗
答:
但如果长期生活在这样的环境
中
,可能会对身体健康造成一定的影响,而且配电室内设备运行时可能会产生噪音。如果
配电室
与住户的距离较近,可能会对住户的生活造成一定的影响,特别是夜晚睡眠时可能会受到影响。所以楼下就是配电室会有影响,主要是因为配电室内的设备可能会产生一定的电磁辐射和噪音。
大家正在搜
配电房在一楼我住二楼
配电房可以设两层吗
变配电房能设在住户下方吗
配电房可以设踏步吗
住宅楼后面有个配电房
配电房对住宅的影响
配电房离住宅多远
房子前有配电房好吗
住宅靠近配电房是否有影响
相关问题
负一层开闭所、变配电室可以设置在住户的正下方吗?
请问大家配电所国家规定能设计在住宅楼正下方吗?
为什么有很多小区的配电室,是设在小区内跟住宅是在同一栋楼?
住宅小区配电房与配电房之间距离有规定吗
小区配电房距离住房的规范距离是多少?
小区配电房距离住房的规范距离是多少?
请问谁知道有住宅楼下不能建配电房的相关规定吗?谢谢!
楼下是小区配电房,有影响吗