小区配电房距离住房的规范距离是多少?

我的住房在一楼,属于新开发小区,正在修建中,发现在我住宅的卧室和客厅阳台正对面准备修建一座小区配电房几乎将我卧室及客厅阳台遮挡完;我想请问一下,小区的配电房距离住宅的标准距离是多少?

一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。

根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92)规定:民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。

扩展资料

环保专家表示,从科学上说,配电房在产生交流电的同时也会产生一些辐射,但是辐射量很低,肯定在国家的标准范围内,可能只比冰箱、电脑等家电的辐射略高一点。“

而且,配电房的供电设施有墙所隔,而普通的砖墙就可以将辐射基本屏蔽掉,所以配电房的辐射对人体不会有什么影响,国际流行病学研究也从没有过认定。”

不过,环保专家表示,配电房虽然没有什么辐射污染,但是嗡嗡的噪音却可能有些吵人,“配电房的噪音属于低频噪音,穿透力很强,但是在环保检测上却并不超标。”

参考资料来源:百度百科-配电房

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-02

一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。

根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)、《10kv及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)和《3-110kv高压配电装置设计规范》(GB50062-92)规定:民用建筑与变配电室的标准距离为5米,防火要求为6米。


扩展资料

配电箱(室)的安全距离请参照下列标准:

1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动小、无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。

2、 配电室和控制室应能自然通风,并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

3、 配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列面对面布置不小于0.8m,双列背对背布置不小于1.5m,个别地点有建筑物结构凸出的地方,则此点通道宽度可减少0.2m;

4、 配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m;

5、 配电室的顶棚与地面的距离不低于3m;

6、 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于1.9m;

7、 配电室围栏上端与其正卜方带电部分的净距不小于0.075m;

8、 配电装置的上端距顶棚不小于0.5m;

9 、配电室内的母线涂刷有色油漆,以标志相序;以柜正面方向为基准,其涂色符合表6.1.4规定;

10、 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

参考资料来源:百度百科-配电房

参考资料来源:百度百科-建筑设计防火规范(GB 50053-94)

参考资料来源:百度百科-高压配电装置设计技术规程(GB50062-92)

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-31
按规定,10千伏高压线的安全距离是垂直距离3米、水平距离1.5米,500千伏的高压线安全距离是8.5米、保护距离要达到20米
根据国家环保局18号令的要求和我国环境保护的法规,输变电工程等电力建设项目在建设之前都要请有专门资质的环评单位进行环境影响评价,并要经过专家评审,环保主管部门批准,方能动工建设,建成后还要经过国家环保行政管理部门的环保验收。我国输变电设施的频率为50赫兹(通称为工频)它很不容易产生辐射。国际“电磁兼容”标准中规定,9000赫兹以上的频率才称为“射频”。也就是说9000赫兹以下频率的电源因辐射量太小,可以认为它们基本不会发射电磁波。50赫兹工频比9000赫兹还小180倍,它的辐射功率就更小,对人身不会产生影响。根据实际测量,即使对于500KV的超高压输电线,它的辐射强度小于53dB,其单位面积的辐射功率相当于一般城市家庭中所接收到的无线电广播电磁波辐射功率强度 的千分之一,当然它对人身也不会产生任何影响。
第3个回答  2019-12-24
配电箱(室)的安全距离请参照下列标准: 6.1.1 配电室应靠近电源,并应设在灰尘少、潮气少、振动孝无腐蚀介质、无易燃易爆物及道路畅通的地方。 6.1.2 成列的配电柜和控制柜两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。 6.1.3 配电室和控制室应能...
第4个回答  2013-05-31
1、我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵,尤其是负荷大时会响得厉害。 电流可以产生磁场,长期在磁场中一定有影响的。3、你根据你小区配电的功率来定距离。