第1个回答 2021-09-09
火线零线接上是正常的,地线接上就跳闸是怎么回事:
例如:洗衣机(机内器件漏电导致机壳)机壳带电
a-当机壳与地绝缘很好时漏保开关检测不到、此时电流正常:火线经过负载回到零线、漏保没有检出问题、不跳闸。
b-当机壳与大地绝缘不好时:机壳带的电流入大地、此刻漏保检出果断跳闸。本回答被网友采纳
第2个回答 2021-09-09
漏电开关的作用就是当电线有破损,破损处接地,电流通过破损的地方流入大地,开关瞬间断开,起到保护作用。所以你接人零线和火线,是正常的,接人地线就跳闸了。
第3个回答 2021-09-09
应该是地线上有电,是不是你的接法错了,地线是不能有电的,有电就漏电,就会跳闸,仔细看看,量一量,查找原因
第4个回答 2021-09-09
这是这部分线路或线路上的设备有地方漏电造成的漏电跳闸。