小区用电规划变压器装机容量问题

现要规划某新建的居民小区,1500户人家。10kV供电电源接入是否可以满足需求?变压器的装机容量应计划为多大的合适? 谢谢了!
如果可以给出规划计算的依据更好!

每户按多少kW计算用电负荷,各地有不同规定,广东一般按8kW/每户,计得共12000kW。可用10kV供电,在广东,超过10000kW的用电户,需要用专线供电,即从110kV变电站拉10kV专线到小区。
注:在大部分城市,已经逐步取消35kV电压等级,因此,用35kV高压是不现实的。另外,像这种大型小区,你只需向供电局申报户数,由供电局在批复供电方案时确定变压器容量。你的规划计算只能作为参考,最后以供电局批复的容量为准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-16
1500户,每户用电负载按平均3KW(假设)算:P=1500×3=4500(KW)
变压器的效率一般在0.8附近,所需变压器空量:S=4500/0.8≈5600(KVA)
第2个回答  2009-08-16
在城市每户按3-5KW计算用电负荷.变压器使用效益为80% 需要的变压器容量为:1500*4/0.8=7500KVA 10KV可以满足的.不过为了节省材料建议用35KV高压.不过使用35KV得修专门的变电站.
第3个回答  2009-08-16
应用至少4000KVA变压器
超过1000KVA容量应使用35kV供电
第4个回答  2009-09-01
gdmzlwm的回答较全面。谢谢各位!
相似回答