10栋民用居民楼,每栋楼用电总额定负荷526kw,其中二级负荷110kw,三级负荷452kw,如何确定电力变压器容量

如题所述

第1个回答  2013-03-27
每栋楼应该562kw吧,八栋总负荷562*8=4496kw,不知道居民总共多少户,需要系数就取0.7吧,那么有功功率(需要输出负荷)=4496*0.7=3147.2kw,功率因数取0.9,视在功率=3147.2/0.9=3497。那么变压器的实际需要功率在3497左右,考虑变压器的负载率80%左右为宜,则选用变压器额定功率=3497/0.8=4371kva。那么可以考虑设2个1×630+1×800KVA变压器和1个2×800kva变压器,变压器总容量为4460kva。具体系数的选用可以根据实际情况调整,步骤大概这么个样子
第2个回答  2013-03-26
我们计总负荷,变压器计的负荷就是本身容量,您总负荷为526kw。就选用800kva的变压器。因为我们没台设备不能总是让它满载运行,我们一般取这个设备80%运行就可以了,就是800*0.8=640KW。