66问答网
所有问题
消防栓按钮和手动报警按钮区别
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-07-07
1、标色标志区分;通常手按钮标有“火警按下报警”字样,消火栓按钮标有“消火栓按下启动”并有反馈信号灯;
2、安装位置区分;手报安装位置在公共区域上方有声光报警装置,消火栓按钮装在消火栓箱内或附近
相似回答
消防
工程中
手动报警按钮
可以代替
消火栓按钮
使用么?
答:
不可以。尽管二者样子相同,按照新的消防规范
消防栓按钮
必须能够 独立的、直接的 启动消防泵房的水泵,这就决定了它的供电、接线方式
与手动报警按钮
有 本质的
区别
!
消防
微课堂:
消火栓报警按钮和手动
火灾报警按钮的
区别
视频时间 07:37
消防按钮
的作用
答:
消火栓按钮表面装有一按片,当发生火灾启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了
报警
信息,火灾报警控制器(俗称报警主机)在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。
消火栓按钮与
火灾报警控制器(报警主机...
图纸上要求消防箱内有
消防按钮
,弱电图上有四根线的启泵按钮。此...
答:
这个是消火栓按钮,消火栓按钮就是消火栓启泵按钮的,报警和启动水泵的共4根线的。
手动报警按钮需要2根报警线即可
,带电话插孔的手动报警按钮需要增加设置跟电话线,但是安照现在规范要求的消火栓按钮不需要启泵的,只需要报警信号线2跟即可。
消火栓按钮报警
有哪些因素?
答:
你所说的应该是消火栓启泵按钮,它的功能是远程启动消防泵。按国家有关规范要求,它既可以安在消火栓箱外,也可安装在消火栓箱内。当启泵
按钮和
火灾自动报警系统的
手动报警按钮
采用同一产品时,应在其上方贴上明显的标识。 对于总线制的设备,
消防栓按钮
由模块监视,属于
消防报警
主机的报警点,手报也...
消防栓
按下启泵
按钮
会不会
报警
?
答:
消防栓启泵按钮是会报警的。报警主机不管是挂在手动和自动,只要按下消防栓启泵按钮,
消防报警
主机都会发出报警声和报警信号。火灾自动报警系统设计规范中并未明确规定必须设置
消火栓按钮
,因此有些工程在只在消火栓旁边设置
手动报警按钮
,同时兼消火栓按钮的功能(消火栓内未设消火栓按钮),这种做法也通过了...