消防按钮的作用

请问建筑消防中紧急按钮开关,手动报警按钮,带电话插孔的手动报警按钮的用处,按下后有什么反应?

消火栓按钮表面装有一按片,当发生火灾启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器(俗称报警主机)在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。

消火栓按钮与火灾报警控制器(报警主机)及泵控制箱的连接可分为总线制泵方式和多线制直接起泵方式。采用总线制泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接。


扩展资料

消火栓按钮具有以下特点:

(1)采用底座分离式结构设计,安装简单方便;

(2)电子编码,可现场改写;

(3)消火栓按钮为可重复使用型,采用压下报警方式,按下后可用专用钥匙复位;

(4)按下消火栓按钮按片,消火栓按钮提供的独立输出触点,可直接控制其它外部设备;

(5)采用微处理器实现对消防设备的控制,用数字信号与火灾报警控制器(报警主机)进行通信,工作稳定可靠,对电磁干扰有良好的抑制能力;

(6)由微处理器对运行情况进行监视,给出诊断信息。

参考资料来源:百度百科-消防栓按钮

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-11

消防按钮的作用:当发生紧急情况时,现场人员按下消防报警按钮,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。

消防报警按钮也叫手动火灾报警按钮,消防按钮一般设置在公共场所的出入口处。

手动报警按钮就报警方式而言有手动压片式和敲碎玻璃报警式。

扩展资料:

消防报警系统:

一般由两大部分组成:火灾探测器和火灾报警。

火灾探测器安装在现场,监视现场有无火警发生,火灾报警器安装在消防控制中心,管理所有的火灾探测器。当发现有火警时,发出声光报警信号通知值班人员,有的火灾报警器还可启动联动设备灭火。

原理:检测火灾发生前后某个物理参数的变化。例如:检测温度。当温度升高时,可以断定有火灾发生。

一般通过检测三种物理参数的变化,判断是否有火灾发生,这三种物理参数是:烟浓度、温度和光。

参考资料来源:百度百科——消防报警按钮

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-09-26

消防按钮的作用:消防报警按钮也叫手动火灾报警按钮,消防按钮一般设置在公共场所的出入口处,当发生紧急情况时,进行手动报警。

1、当发生紧急情况时,现场人员按下消防报警按钮,可向控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。

2、消防报警按钮也叫手动火灾报警按钮,消防按钮一般设置在公共场所的出入口处。

3、手动报警按钮就报警方式而言有手动压片式和敲碎玻璃报警式。

扩展资料

第3个回答  2020-11-25

消火栓报警按钮和手动报警按钮的区别

第4个回答  2011-10-27
火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、消防电梯、消防广播、消防电话、消火栓泵、喷淋泵、切断非消防电源、控制器主机和显示系统组成。

1.光电感烟探头
光电感烟探头是一种检测燃烧产生的烟雾微粒的火灾探测器。光电感烟作为前期、早期火灾报警是非常有效的。对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。

2.差定温式探测器
差定温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度,特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾,减少损失。

3.手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮主要安装在经常有人出入的公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下,手动按下按钮,向报警控制器送出报警信号。手动火灾报警按钮比探头报警更紧急,一般不需要确认。因此,手动报警按钮要求更可靠、更确切,处理火灾要求更快。

4.消火栓按钮
消火栓按钮安装在消火栓箱中。当发现火情必须使用消火栓的情况下,手动按下按钮,向消防中心送出报警信号,在主机设置在自动时,将直接启动消火栓泵。

5.喷淋头
动作温度68℃玻璃球充液颜色为红色。动作温度93℃玻璃球充液颜色为绿色,厨房等高温场所使用

6.水流指示
在喷淋系统的楼层支路管道上安装,从顶楼到地下每层1个,当管网内的水流动,并且流量大于15L/min时,水流指示即因叶片受水流的冲击而改变开关的状态,发出报警讯号,从而起到检测和指示报警楼层的作用。

7.湿式报警阀
它使水单向流动,依靠管网侧水压的降低而开启阀瓣,有一只喷头爆破就立即动作送水去灭火。

8.排烟机
排烟系统是将烟气排出建筑物外,是人员安全疏散的重要保证。排烟机平时可以低速用于通风换气,火灾时远程启动高速排烟。

9.排烟阀
在通风管上设排烟阀,平时关闭排烟阀,火灾时打开着火区的排烟阀.

10.正压送风机
火灾时人员逃生通道应是楼梯间。因此,保持楼梯间的正压使烟火不得入内就十分重要了。
正压风机一般处于屋顶,与各层的正压风阀联动。火灾初起时打开风阀,启动正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态 。

11.正压送风阀
正压送风是阻止烟气进入疏散区域 。
火灾时打开对应区域正压风机及对应正压送风阀,令新鲜空气高压充入,达到阻止烟气的目的。

12.新风机组
楼外新鲜空气由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。

13.空调机组
少量的楼外新鲜空气和大量的室内回风由机组吸入,经过温度增减调节和加湿处理后,通过送风风道送到各个房间。

14.防火阀
防火阀安装于空调风管回风口,当出现火情时关闭防火阀能阻断风管,起到两个作用:
1.不往火灾现场输送空气,避免助燃;
2.阻止火源从风管往其它地方扩散。

15.消防电梯
火灾时,电梯无论在任何方向和位置,必须迫降到1层并自动开门以防困人。到达1层后,电梯转入消防状态,可由消防救援人员根据情况进行消防运行。

16.消防广播
用于指挥疏散

17.消防电话
用于消防中心和现场之间的通讯,启动多个可多方通话,可报警、核对警情、指挥救援和故障联络。

18.消火栓泵

19.喷淋泵

20.压力开关
在水的压力作用下,使其中的触点动作输出信号至消防中心主控制器。

21.控制器主机
火灾报警控制器是火灾自动报警控制系统的核心
① 能接收探测信号,转换成声、光报警信号,指示着火部位和记录报警信息。
② 可通过火警发送装置启动火灾报警信号,或通过自动灭火控制装置启动自动灭火设备和联动控制设备。
③ 自动监视系统的正确运行和对特定故障给出声光报警。

22.显示系统
23.切断非消防电
火灾确定后,应能在消防控制室或配电室手动切断相关区域的非消防电源。”可见,国家防火规范对非消防电源的切断做了严格的规定,即火灾确认后,才能切断非消防电源。这说明非消防电源的切断是个很严肃的问题,不能一有火警就立刻自动切断。
采用消防控制室全楼切断,切断非消防电的范围:冷水机组及其附属泵和楼内所有空调机组、新风机组、风机盘管,客梯,通讯交换机、1楼以上的全部照明(消防中心除外)、1楼以上的全部非消防专用的设备电源。

24,防火卷帘门; 是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点,具有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施。

25,气体灭火;系统具有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。系统主要由:气体灭火控制器、灭火剂储瓶、瓶头阀、电磁瓶头阀、选择阀、液流单向阀、气流单向阀、安全阀、压力讯号器、火灾探测器、储瓶框架、喷嘴及管路系统等组成。根据使用要求,可设计成无管网系统、单元独立系统和组合分配系统,实施对单区和多区的保护。该系统主要适用于:电子计算机房、图书馆、档案馆、配电房、电讯中心、地下工程等重点部门的消防保护