系统经常发生单相接地是什么原因?

如题所述

通俗的说中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,没有回路形成。
原因如下:
1、中性点不接地系统,大地与系统是没有电气连接的。
2、中性点不接地系统中,大地与系统没有电气连接,但由于三相线路与地之间存在一定的电容,所以大地就形成了悬浮地,因此“发生单相接地故障时”会出现短路电流的,这个电流为电容电流
3、“发生单相接地故障时”,三相电源之间并没有实质性短路,所以它们之间的电压仍然是平衡的。
单相接地是10kV(35kV)小电流接地系统单相接地,单相接地故障是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、单相断线以及小动物危害等诸多因素引起的。单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。熟悉接地故障的处理方法对值班人员十分重要。
故障特征:
(1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。
(2)如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现三倍于原来的相电压,电压继电器动作,发出接地信号。
(3)电压互感器高压侧出现一相(A相)断线或熔断件熔断,此时故障相的指示不为零,这是由于此相电压表在二次回路中经互感器线圈和其他两相电压表形成串联回路,出现比较小的电压指示,但不是该相实际电压,非故障相仍为相电压。互感器开口三角处会出现35V左右电压值,并启动继电器,发出接地信号。
(4)由于系统中存在容性和感性参数的元件,特别是带有铁芯的铁磁电感元件,在参数组合不匹配时会引起铁磁谐振,并且继电器动作,发出接地信号。
(5)空载母线虚假接地现象。在母线空载运行时,也可能会出现三相电压不平衡,并且发出接地信号。但当送上一条线路后接地现象会自行消失。
(6)单相接地故障的几率最高 ,这时供电仍能保证线电压的对称性 ,且故障电流较小 ,不影响对负荷连续供电 ,故不必立即跳闸 ,规程规定可以继续运行 1~ 2h。但随着馈线的增多 ,电容电流也在增大 ,长时间运行就易使故障扩大成两点或多点接地短路 ,弧光接地还会引起全系统过电压 ,进而损坏设备 ,破坏系统安全运行 ,所以必须及时找到故障线路予以切除。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-03

第2个回答  2021-01-19
当单相接地故障发生时,其它非接地相的对地电压就会升高至原来的倍,在故障消除时非故障相在故障期间已充的电荷只能通过PT高压线圈经自身的接地点流入大地。1)运行时间长久,绝缘普遍老化。2)运行中过负荷,使绝缘因过热而老化加速。3)发电机设计结构不合理。引起发电机内部温度过高,加速电机绝缘老化。4)线圈制造质量不良,由于制造工艺等原因造成放电,绝缘击穿。5)发电机运行中受到大电流冲击,产生强大电动力,使主绝缘受到损伤。追问

系统出现频繁的单相接地有什么危害呢?

追答

频繁的发生单相接地系统可能在这一瞬间电压突变,电压互感器高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成了相间串联谐振,从而烧损电压互感器,建议加装一次消谐器