单相接地:电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路。

处理办法:

1、发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。

2、详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。

3、将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。

4、拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。

5、采用一拉一合的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。

扩展资料:

单相接地处理注意事项

1、寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。

2、减小停电的范围和负面影响,在寻找单相接地故障时,应先试拉线路长、分支多、历次故障多和负荷轻以及用电性质次要的线路,然后试拉线路短、负荷重、分支少、用点性质重要的线路。双电源用户可先倒换电源再试拉,专用线路应先行通知。

3、若电压互感器高压熔断件熔断,不得用普通熔断件代替。必须用额定电流为0.5A装填有石英砂的瓷管熔断器,这种熔断器有良好的灭弧性能和较大的断流容量,具有限制短路电流的作用。

参考资料来源:百度百科-单相接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-01

1、单相接地是电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路。

2、单相接地处理:

发生单相接地故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。

详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。将母线分段运行,并列运行的变压器分列运行,以判定单相接地区域。再拉开母线无功补偿电容器断路器以及空载线路。对多电源线路,应采取转移负荷,改变供电方式来寻找接地故障点。

采用一拉一合的方式进行试拉寻找故障点,当拉开某条线路断路器接地现象消失,便可判断它为故障线路,并马上汇报当值调度员听候处理,同时对故障线路的断路器、隔离开关、穿墙套管等设备做进一步检查。

扩展资料:

单相接地对供电可靠性的影响:

发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,对未发生单相接地故障的配电线路要进行停电,中断正常供电,影响供电可靠性,另一方面发生单相接地的配电线路将停运,在查找故障点和消除故障中,不能保障用户正常用电。

特别是在庄稼生长期、大风、雨、雪等恶劣气候条件和山区、林区等复杂地区以及夜间,不利于查找和消除故障,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响。

参考资料来源:百度百科——单相接地

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-06-27
单相接地是电力系统常见的一种故障,表示三相系统中的其中一相和大地发生了短路。
单相接地保护一般指需要接地保护的电器。通常的家电采用的都是三线插座,其中一根为火线,一根为零线,一根为地线,当电器发生漏电时就通过地线入地,避免电器与人体接触时通过人体入地,电流不通过人体入地,人也就不会发生触电。达到安全用电之目的。
发生单相接地故障主要有以下几种原因:
1)导线断线落地或搭在横担上。
2)导线在绝缘子中绑扎或固定不牢,脱落到横担或地上。
3)导线风偏过大,与建筑物距离过近。
4)变压器高压引下线断线。
5)配电变压器高压绕组单相绝缘击穿或接地。
6)绝缘子击穿。
7)线路上的分支熔断器绝缘击穿。
8)同杆架设导线上层横担的拉带一端脱落,搭在下排导线上。
9)线路落雷。
10)树木通道不畅,导致树接触导线。
11)鸟害。
12)飘浮物(如塑料布、风筝等)
13)其它偶然或不明原因
在以上诸多种原因中,导线断线、绝缘子击穿和树木短接是发生配电线路单相接地故障最主要的原因,对近几年来单相接地故障原因统计,上述三种原因占总故障原因的85%以上。
第3个回答  推荐于2017-09-02
三相供电线路中,其中一相对地短路就是单相接地,如果是低压线路,有可能放炮了,开关跳闸了,需要停开关,线路两端断开,摇绝缘,确定是否是接地。维修接地的电缆,摇绝缘合格后送点。本站的,根据线路的接头和线路附近是否施工判断故障点。如果是高压,则警报响,光字牌亮,单相接地故障信号动作。可以不立即停电,需报告领导,一般都是转移负荷,线路停电,报修。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2012-08-28
单相接地是指电气回路中某一相对地绝缘被破坏进而接地,低压系统因为中性点直接接地 这时会引起单相接地短路开关会跳掉,10KV系统因中性点不接地故不会跳闸而是发出警告信号。一般的检查处理可在停电情况下用摇表测量各相对地的绝缘电阻找出故障点。