我的设备的总功率是600kw该选用多大容量的变压器?

主要是感性负载。代问380v 450kw的电机能否直接启动?如能,怎样启动?

设备的总功率是600kw该选容量800KVA的变压器。

在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。

对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。

380v 450kw的电机不可以直接启动,它的启动电流以及冲击都太大,电网成受不了,一启动就会老跳闸。

扩展资料:

600KW是总容量,下面应该有好多分项设备, 这些设备的同时使用系数可以取0.7~0.8即可。感性负载偏多,应该进行无功补偿,使功率因数达到0.9左右。一台变压器,为满足以后扩容值需要,以及考虑变压器长期使用寿命,单台变压器负载宜占其容量的70%以内。

所以计算变压器容量为600×0.8÷0.9÷0.7,算得变压器容量不小于762KVA。故单台可选800KVA变压器。

理想变压器原、副线圈的功率相等P1=P2。说明理想变压器本身无功率损耗。实际变压器总存在损耗,其效率为η=P2/P1。电力变压器的效率很高,可达90%以上。

对于可以将电能转换成热能等各种形式的设备,额定功率一般为最大功率。通常限制最大功率的因素为热量的损失,最大散热的计算方法与耗能设备的计算相同。额定功率通常由实际功率的瓦或者可视的伏安特性来表达,但是用于超大功率体系当中的设备,每个单元都会给出额定功率。

参考资料:百度百科-变压器额定容量

参考资料:百度百科-变压器

参考资料:百度百科-额定功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
首先:600KW是总容量,下面应该有好多分项设备, 这些设备的同时使用系数可以取到多大?你先要搞清楚,一般情况0.7~0.8即可。
第二:既然感性负载偏多,那就应该进行无功补偿,使功率因数达到0.9左右。
第三:考虑一台变压器的话,为满足如后扩容只需要,以及考虑变压器长期使用寿命,单台变压器负载宜占其容量的70%以内。
如此算来,计算变压器容量为600×0.8÷0.9÷0.7,算得变压器容量不小于762KVA。故单台可选800KVA变压器。
380v 450kw的电机不可以直接启动,它的启动电流以及冲击都太大,电网成受不了,一启动就会老跳闸。本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-04-11
一般用750KVA比较合适,750KVA是标准规格,现在的变压器过载性能是比较差的
第3个回答  2007-04-11
理论上600的加上无功补偿也行,但一方面不要让变压器满载,二、考虑日后设备增加,所以一定要800以上,可以问一下当地电力部门,你提供的数据太少,也不知你公司是感性负载多还是阻性负载多,功率因数也不知道,所以只能这样回答你
第4个回答  2007-04-11
750KVA好像没有这个规格,我看用二台315KVA各配300A补偿柜.