单相10平方铝线100米长可以带多少千瓦

如题所述

《电工手册》10平方铝线在温度40度时的截流量是47A,可带220V×47A=10340W,就是10.34千瓦。由于距离较远,需要降一档使用,按6平方铝线使用,6平方铝线的截流量是33A,可带功率是220V×33A=7260W。



扩展资料:

装置电器设备的线路,都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb笔顺功率因数,一般取值0.85)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-安全载流量

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-09
要看你的设备最低工作电压要求了,我们假设主线路是可以稳定提供 380V以上电压,如果你的设备请允许最低工作在±7%,也就是允许压降到353v,那你这段10平方铝线100米的线路上最多能够承受40A, 就是353v * 40A =14120w ,14千瓦
要是±5%,也就是允许压降到361v,那你这段10平方铝线100米的线路上最多能够承受28A,
就是361v * 28A =10108w ,10千瓦
第2个回答  2019-03-09

查《电工手册》10平方铝线在温度40度时的截流量是47A,可带220V×47A=10340W,也就是10.34千瓦。由于距离较远,需要降一档使用,就是按6平方铝线使用,6平方铝线的截流量是33A,可带功率是220V×33A=7260W。