66问答网
所有问题
三菱fx5u脉冲输出点
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-06
三菱fx5u脉冲输出点是y0、y1、y2、y3。据相关资料显示,三菱fx5u脉冲+方向脉冲输出位:固定为(y0、y1、y2、y3)方向输出位,可变,选择默认设置,不需更改,可以使用任何输出位作为方向旋转方向设置。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDs2nDUsxx9v2vi9vi9.html
相似回答
三菱FX5U
plc y点有几个点可以发
脉冲
答:
可以有4路,分别为Y0(
脉冲
信号),Y4(方向信号)Y1(脉冲信号),Y
5
(方向信号)Y2(脉冲信号),Y6(方向信号)Y3(脉冲信号),Y7(方向信号)B、正反转方式:可以有2路,分别为 Y0(正转),Y2(反转)Y1(正转),Y3(反转)2、用于脉冲宽度
输出
(PWM)这种方式下可以有8路,但是速度...
FX5U
PULSE/SIGN是什么指令?
答:
伺服正反转,PULSE是驱动脉冲。SIGN是方向判定,比如设置里的Y0,Y4,一般Y0是
输出脉冲
,Y4是决定方向的,比如Y4没输出是正,有输出就是负。和CW/CCW的意思是一样的,只不过CW/CCW是差分输出的。
FX5U
-32来说我记得只有Y0-Y3这4个是高速输出,差分的话就是Y0,Y1一组,Y2,Y3 一组只能控制两个...
fx5u脉冲输出
电压是多少
答:
400~2000。根据查询fx5u脉冲官网显示
fx5u脉冲输出
电压是400~2000。FX5U本体支持4个200KHz的脉冲输出,本体最多可以控制4个轴,对应的定位指令除了包含FX3U主机拥有的指令。
fx5u
的
脉冲输出
完成标志位是多少?
答:
fx5u
的
脉冲输出
完成标志位是sm8029
三菱fx5u
中 ddrvi d2 d15 k2 m62是什么意思?
答:
DDRVI是相对定位指令,其中D2是定位的位置,D15是运行的脉冲频率,K2是第二个
脉冲输出
轴,M62是定位结束或异常标志位。M62是当这个指令运行到位了,或者因为某种异常而停止运行了,指令就会触发M62置位,M62就是DDRVI指令控制的。不需要设置。望采纳。。。
三菱FX5U
系列的PLC,发
脉冲
和方向
输出
能共用1个Y点吗?
答:
这个任何PLC都做不到,不仅仅是
三菱
的,因为一个端口的信号,不可能即是
脉冲
,又是高低电平,这个本身就矛盾,根本不符合物理原理。望采纳。。。
大家正在搜
三菱fx3u有几个脉冲输出点
三菱fx3u脉冲输出口
三菱fx3u脉冲输出最大频率
三菱fx3umr有脉冲输出吗
三菱plcfx1n脉冲输出频率
三菱3u脉冲输出完成信号
三菱脉冲输出指令
三菱plc脉冲立即停止输出
三菱plc怎么4路脉冲输出