66问答网
所有问题
FX5U PULSE/SIGN是什么指令?
如图,FX5UPLC高速IO设置里面,PULSE/SIGN是什么指令
举报该问题
推荐答案 2022-07-19
伺服正反转,PULSE是驱动脉冲。SIGN是方向判定,比如设置里的Y0,Y4,一般Y0是输出脉冲,Y4是决定方向的,比如Y4没输出是正,有输出就是负。
和CW/CCW的意思是一样的,只不过CW/CCW是差分输出的。
FX5U-32来说我记得只有Y0-Y3这4个是高速输出,差分的话就是Y0,Y1一组,Y2,Y3 一组只能控制两个轴,PULSE/SIGN来说就可以Y0,Y4。Y1,Y5。Y2,Y6。Y3,Y7。就可以控制4个轴。
差分信号
的优势就是抗干扰能力强。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/2ixn2p2vxvnUvvsnvn.html
其他回答
第1个回答 2019-12-15
这一道题咱们一起请教咱们的高科技
计算人员吧
相似回答
台达伺服驱动器中,/
PULSE
和/
SIGN
和PULSE,SIGN有
什么
不同啊?哪个正哪个...
答:
只是脉冲相差问题,这是差动输入脉冲,跟编码的A,A反,B,B反是一回事
FX5U
轴控
指令
中指令执行结束标志位
是什么
意思
答:
在FX5U中d1表示两个连续的辅助继电器
,比如M1和M2,这两个连续的辅助继电器是任意指定的,分别表示指令正常结束标志位、指令异常结束标志位。
看说明书上,从站MoDBUS地址是0001H,与三菱PLC
Fx5U
通讯
指令
怎么写?
答:
看说明书上,从站MoDBUS地址是0001H,与三菱PLC
Fx5U
通讯
指令
怎么写? 我来答 1个回答 #热议# 在你身边,你最欣赏哪种性格的人?xiehui1119 2021-06-24 · TA获得超过116个赞 知道答主 回答量:191 采纳率:33% 帮助的人:15.8万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 已赞过 已踩过< 你...
在三菱
fx5u
plc中SP.ECPRTCL U0 K1 K1 D30 M0
是什么
意思?
答:
K1代表连接编号,这个编号是在组态中设定的。第二个K1代表一次执行
指令
最多可以连续执行的协议数量,最多是执行8个 一次执行多次执行那几个协议是在D30起始的控制位里面设定的。通过D32~D39中设定。M0,M1反映了ECPRTCL指令的执行状态,正常完成时状态不变,异常时M0,M1会接通一个扫描周期。
fx5u
在变频器rs485通讯监控程序里,m100,m101,m102的功能是根据
什么
来的...
答:
变频器执行h7a
指令
后,会返回一个byte(8bit)的状态,其中每一个bit代表不同的含义。你从程序中可以看到bit0代表变频器运行状态,即run还是stop,bit1代表正转,bit2代表反转,bit7代表是否异常。这个状态是变频器通过485返回给plc的,plc接收到这个返回数据必须保存在寄存器中。这个寄存器地址由你自己...
三菱PLC FX3U和
FX5U
有
什么
区别?
答:
FX3U和
FX5U
区别 FX3U运算处理到达0.66NS 目前是也能最高的 他的模块和特殊模块一共只能安装7个 FX5U 也是一体机它的运算速度比FX3U多几十倍 模块和特殊模块一共可以安装16个 比FX3U多一倍多 比FX5U性能跟好的 是 IQ-R IQ-F系列的PLC ...
大家正在搜
ΔU是什么
U是什么东西
ⅠU是什么意思
什么是U
FX5UPLC
FX5950U
FX5和5U的区别
FX5U可以用3U的哪些模块
FX5U应用
相关问题
三菱PLC FX3U和FX5U有什么区别?
FX5U ADPRW指令使用时要写通信格式字吗
FX5U单个指令运行时间
三菱plc fx3u和fx5u有什么区别
伺服驱动器上PULS SIGN 代表啥
台达伺服驱动器中,/PULSE和/SIGN和PULSE,SI...
在指令脉冲中PULS SIGN 是什么意思
三菱PLC FX3U和FX5U有什么区别