45千瓦电机启动柜元器件如何选型?

接触器型号 保护器型号 时间继电器型号

热继电器口诀:
三相二百二电机,千瓦三点五安培。 常用三百八电机,一个千瓦两安培。 低压六百六电机,千瓦一点二安培。 高压三千伏电机,四个千瓦一安培。 高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A 。
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,
2、电线: 根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里选择4平方;
3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里选择CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。 断路器 继电器 电机 配线 电机如何配线?
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)
(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)
(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些, 断路器:
5、断路器选择:电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-26
标准配置,空气开关用NM1-225S/125A的,需要自偶减压启动,交流接触器CJ20/100A两个,线圈封头接触器CJX2/65A一个,热继电器JR36/160-80/120一个,减压补偿器55KW一个,启动停止按钮红绿各一个,延时继电器JS14P一个,电流电压表各一块。好像够了吧。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-03-27
我建议用150A的接触器,现在的 接触器质量不 是很好,
第3个回答  2010-03-27
接触器CJ20/60两个、CJ20/40一个、热继电器JR36-60一个、延时继电器JS14P一个
第4个回答  2010-03-27
45KW还用降压启动吗?用不着 交流接触器施耐德或者ABB 120或者150A的

启停按钮 电流表电压表 电流互感器 空气开关 120A
相似回答