消火栓按钮的线是到消控中心还是到消防泵房的

如题所述

就近接至火灾自动报警总线即可,不需要专线接至消控中心或消防泵房。
《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)
4.3.1 当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
条文解释:当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
条文解释:临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统经常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-25
都有呀,一路是去泵房控制泵启动的,一路是电源,一路是自报系统总线。追问

能不能直接到泵房启泵,省略到消控中心

追答

一般不行,你要遵循设计及系统要求,否则验收通不过的。

本回答被提问者采纳
相似回答