消防启泵线要不要到控制室,如果不到哪控制室要不要控制起泵,如果要又要怎么放线。各位高手帮忙解答下。

消防启泵线要不要到控制室,如果不到哪控制室要不要控制起泵,如果要又要怎么放线。各位高手帮忙解答下。谢谢!

消防启泵线是从按钮直接到水泵控制柜的,控制室启泵是单独的多线远程直启线路的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-20
启泵线是消火栓按钮直接启动消火栓泵,与消控中心无关,消控中心直接启泵是多线或总线完成追问

多线是不是要从控制室到泵房拉一条多线去。

总线是什么意思

本回答被网友采纳
相似回答