200KVA的变压器能有多大的负荷。换算成KW
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2019-08-02
变压器容量单位是kva,因为一台变压器设计制造时并不知道它以后带负荷的功率因数,所以只能用额定电压乘以额定电流来表示变压器带负荷的能力。
对于负荷而言,电压和电流的乘积称为“视在功率”,视在功率乘以功率因数等于有功功率。
同样道理,用变压器的额定容量乘以负荷的功率因数,就得到变压器额定功率。可见,变压器视在功率是一定的,而有功功率是跟随负荷的功率因数变化的。明白吗?
第2个回答 2019-08-02
在负荷的功率因数能达到1的情况下可以带200kw的负荷,不过一般有无功补偿的就是0.9左右,没有就是0.7所以只能带140kw-180kw左右。由于电机不可能同时出现最大电流,所以200KVA的变压器可以带总功率为300kw的电机
相似回答
200KVA的变压器能有多大的负荷
。
换算成KW
答:
1. 在功率因数达到1的理想条件下,一台200KVA的变压器能够承担的最大负荷为200千瓦
。2. 然而,实际应用中,由于电力系统中存在无功补偿,功率因数通常低于1。若功率因数在0.9左右,变压器的实际负荷能力将降至大约140千瓦至180千瓦。3. 考虑到电机不会同时达到最大电流输出,200KVA的变压器在实际运行中...
200KVA的变压器可以
承受
多大的
功率? 请问如何计算?
答:
折算成功率288*400*0.8=90KW左右.负载90个KW左右电适合
1楼160KW电流就是320A,已经超过变压器的额定电流了.肯定不能使用.200KVA=200KW,理论不清,KVA是视在功率,KW是有功功率,换算是0.8倍的KVA才等于KW,200KVA=160KW才正确.电压乘以电流就是功率,你不考虑功率因数了吗?
200kva变压器的
最大
负荷
是多少?
答:
200kva是视在功率,就是有功功率和无功功率的矢量和,而不是200kw。
200kva的变压器的最大负荷应该是200*0.85=170kw
。当然,在冷却条件允许的情况下,可以短时间超载10%~20%。
200千伏安的变压器可以
带
多大的负荷
答:
这样吧假设你增加了无功补偿柜,补偿后的功率因数为0.9,那么0.9=P/S那么0.9=P/
200
得出P=180
KW
,但是
变压器
不宜长时间满负荷工作,得放点裕度10%左右,就等于0.9=P/S*0.9得出P=162KW。所以功率因数在0.9D的情况下,160KW左右
的负荷
是安全的。仅供参考。
电力单位
换算200kvA的变压器
能带多少个千瓦?
答:
选择
变压器
时负荷的功率因数可以按0.85~0.9考虑,
换算
下来可以带170~180
kW的负荷
,但是一般按这个数的85%带负荷比较经济。
电力单位
换算200kvA的变压器
能带多少个千瓦
答:
200KVA的变压器
低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A 变压器能带设备
负荷
(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW 最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW 所以最大允许带166.8千瓦。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流...
大家正在搜
1000kva变压器带多大负荷
250kva变压器可以带多大负荷
200变压器最大负荷
500kva变压器最大负荷
250变压器最大负荷
315kva变压器能承载多少负荷
500kw用多大的变压器
50kva的变压器可以带多少kw
变压器负荷