请问200KW和90KW水泵用三相电机电气元件配置
电机的电流多大 分别配置多大的断路器 接触器 热继等 要求都是施耐得的
分别都可以变频启动和星三角启动两种启动方式
举报该问题
推荐答案 2010-03-29
200KW和90KW电机其三相额定电流约为400A和180A左右;
虽然是星三角启动,但仍要考虑启动电流的影响:
选择断路器,要选择额定电流值的1.5-2.5倍之间,200KW建议选择额定电流630A的空气断路器,90KW建议选用额定电流315A的空气断路器。
至于星三角启动,三个接触器分别选用为电机额定电流的1.2倍、1.2倍和0.8倍;0.8倍为星形接触器。热继电器选用电机额定电流1.1-1.25倍,我厂电机一般直接选用和电机额定电流相等的热继电器,照样运行安全稳定。可以参照这个规则选用。 可选国产CJ20系列,或老外的ABB,施耐德之类均可。规格建议在200A 250A 400A 630A中选取。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UDDpUnUDU.html
其他回答
第1个回答 2010-03-30
电机根据不同的负载。 额定电流分别在400-500A 180A-220A之间。
如果使用变频启动。它的启动方式是变转矩软启动。所以电气元件选用额定电流是电机额定电流1.2-1.5倍为好。
星三角启动是恒转距降压启动。启动的电流比较大。
所以电气元件主交流接触器选用额定电流的1.5倍为宜。辅助交流接触器选用1倍。等额定电流的热继电器。
第2个回答 2010-03-29
200KW和90KW水泵 三相额定电流是390A和170A根据电流选合适的断路器 接触器 热继等。
相似回答
90KW电机水泵采用
星三角启动~熔断器和短路器和接触器应该选多大!选什么...
答:
不需要75平方的线`最多50个平方就够了``要国产的话选正泰的吧``以后有类似的问题去 工控网 那里好多这方面的元老
90kw水泵
星三角启动到底要用多大的断路器,交流接触器(星型接触器,角型...
答:
而新国际通用标准(你给出的电路图)可以看出,
空气开关选择满足电机电流给予一定富余量,90kw电机额定电流175A 因此选择225A空气开关就可以
。接触器,1KM 2KM是主要运行接触器,线路中三角形时候他们各承担一半电流,因此选择110A(好像没见过100A的)电流,3KM为星型点,由于短时电流不会对触头造成损坏...
Y280M-2
90KW电机需要
多大的变压器供电?
答:
如果电机是直接启动,按电机是变压器容量的30%算(90/30%),需要315KVA变压器
。如果是降压起动(最好是自耦变压器降压启动)就按50%选160-200KVA。如果是带软起动或变频起动就选125KVA变压器(90KW/功率因数0.9/0.8效率)。最好变压器到电机的距离不要超过100米,否则线路损耗大、压降厉害哦。注意...
90kw水泵电机
应配多大软启动
答:
如果是重载应该用110
KW的
,正常应用90的。
90KW的水泵需要
多大的线缆才能带 距离只有10米左右?
答:
I=P/3^1/3UcosA,取cosA=1.则I=1.519P。
90KW
*1.519=136.74(A)。考虑距离近10米,取5A/mm^2,136.74/5=27.34mm^2.至少30平方毫米的线缆才行。
90kw水泵电机
杨程
200
米线路长350米应配多大线
答:
至少要配十六个平方以上的铜线了。
大家正在搜
三相水泵电机接线图
三相发电机怎么接220v
220v三相电机接线图
三相电水泵怎么接
三相电水泵接线方法
三相水泵380v怎么接线
三相380v电机怎么接线
220v水泵电容接线图
水泵电机
相关问题
三相90KW的电机,要配多大的空气开关啊?电缆要配多粗的?
90KW普通三相电机用变频器带动蜗壳离心水泵电流高达200A...
290kw总功率配多少安的总开关45kw380V的水泵电机要...
请问7.5KW的水泵,需要用多少线径的电线?并请告诉我三相电...
请教高手 今天我启动90KW水泵电机,发现空开断路器一启动就...
我有台90kW电机,请问需要配备多大的变压器?最好讲述原理,...
我们用的90KW的水泵,现在启动的时候启动电流不一样,三相分...
90kw电机接380V电源该如何启动呢?