请问200KW和90KW水泵用三相电机电气元件配置

电机的电流多大 分别配置多大的断路器 接触器 热继等 要求都是施耐得的

分别都可以变频启动和星三角启动两种启动方式

200KW和90KW电机其三相额定电流约为400A和180A左右;
虽然是星三角启动,但仍要考虑启动电流的影响:
选择断路器,要选择额定电流值的1.5-2.5倍之间,200KW建议选择额定电流630A的空气断路器,90KW建议选用额定电流315A的空气断路器。

至于星三角启动,三个接触器分别选用为电机额定电流的1.2倍、1.2倍和0.8倍;0.8倍为星形接触器。热继电器选用电机额定电流1.1-1.25倍,我厂电机一般直接选用和电机额定电流相等的热继电器,照样运行安全稳定。可以参照这个规则选用。 可选国产CJ20系列,或老外的ABB,施耐德之类均可。规格建议在200A 250A 400A 630A中选取。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-03-30
电机根据不同的负载。 额定电流分别在400-500A 180A-220A之间。
如果使用变频启动。它的启动方式是变转矩软启动。所以电气元件选用额定电流是电机额定电流1.2-1.5倍为好。
星三角启动是恒转距降压启动。启动的电流比较大。
所以电气元件主交流接触器选用额定电流的1.5倍为宜。辅助交流接触器选用1倍。等额定电流的热继电器。
第2个回答  2010-03-29
200KW和90KW水泵 三相额定电流是390A和170A根据电流选合适的断路器 接触器 热继等。
相似回答