请问7.5KW的水泵,需要用多少线径的电线?并请告诉我三相电机的选线的规则

如题所述

7.5KW的潜水泵需要2.6平方的铝电缆线。先计算潜水泵电流值:I=P/(1.732Ucosφ)=7.5/(1.732X0.38X0.85)=13A。

根据电流I=13A,估计其电缆在10平方以下,因此可按每平方5A的载流量计算电缆截面。其电缆截面平方数=13/5=2.6平方。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。



扩展资料:

根据电压,功率,计算电流大小,再根据铜导线安全电流密度,计算导线截面积。

如果是单相电路,P=UI,电流I=P÷U计算电流

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
三相电机的7.5KW的水泵,

I=P/√3*U*0.85=7500W/559.45=13.41A

再根据电流选导线,用3*1.5mm2-2.5mm2的铜芯线.本回答被提问者采纳
第2个回答  2007-07-20
三相电机的7.5KW的水泵,
I=P/√3*380*0.80=14.2A
一般选4*2.5MM2铜线,或选4*4MM2铝线
第3个回答  2007-07-28
7.5KW电动机额定电流是15A,需要用4平方米的导线。
第4个回答  2007-07-19
帮老瓢虫补充一下:一般铜芯的导线一个平方科承载4-5个电流。